混凝土塌落度的标准是130mm±30,还是150mm±30,浇筑地下室框架柱和顶板塌落度分别为多少为宜。

1.我们要浇筑框架柱与顶板,我在浇灌令上写的是150mm±30,但监理要求是120mm±30,但塌落度小了不容易振捣。
2.楼层高低对塌落度有无要求,楼层高对塌落度要求是小还是大。
有高手能解决问题么,跪谢。

资料按监理的120mm±30,实际施工按150mm±30。

监理测坍落度时,测出150mm之内就可以了。

监理走的是国家标准,坍落度太小,不利于实际的施工。楼层越高,坍落度应越大一点,以利于满足泵送。

混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度的因素主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差、外加剂的用量,容易被忽视的还有水泥的温度等。 坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和粘聚性。

扩展资料:

将混凝土拌合物按规定方法装入标准圆锥坍落度筒内,装满刮平后,垂直向上将筒提起,移到一旁。混凝土拌合物由于自重将会产生坍落现象。然后量出向下坍落的尺寸,该尺寸(mm)就是坍落度,作为流动性指标,坍落度越大表示流动性越好。

当坍落度大于220 mm时,坍落度不能准确反映混凝土的流动性,用混凝土扩展后的平均直径即坍落扩展度,作为流动性指标。

在进行坍落度试验的同时,应观察混凝土拌合物的粘聚性、保水性,以便全面地评定混凝土拌合物的和易性。

参考资料来源:百度百科--混凝土浇筑

参考资料来源:百度百科--混凝土坍落度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
资料按监理的120mm±30,实际施工按你的150mm±30。
监理测坍落度时,测出150mm之内就可以了。(其实监理心里也清楚)

监理走的是国家标准,坍落度太小,不利于实际的施工。楼层越高,坍落度应越大一点,以利于满足泵送。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-04-25
我估计贵工地使用商品混凝土,而且是用泵泵送,那么一般混凝土泵能泵送的最小坍落度是130,但这种泵在日本,国内能控制到160就已经狠不错了。一般泵送都在180-200间。
正如楼上那位所言,资料就按监理要求的开,搅拌站不会和你为难的。

如果贵工地使用现场搅拌的混凝土,我很想知道质量控制方法
第3个回答  2010-04-26
http://baike.baidu.com/view/2248753.htm?fr=ala0_1

上面的是百度百科里关于混泥土塌落度的名词解释,希望能解决你的问题。
相似回答