请问监控系统5个半球电视摄像机, 为什么用12V, 12A 的开关电源控制?

有个监控系统图, 看的不是太明白,有3个(12V, 12A) 的开关电源分别 设在弱电竖井内, 每一个(12V, 12A) 的开关电源 控制5个半球电视摄像机, 说摄像机电源按DC12V 算。
然后监控室内给一个 总的UPS 电源5KVA 用来供给这3个(12V, 12A) 的开关电源?
我的问题:
1)为什么每一个(12V, 12A) 的开关电源 控制5个半球电视摄像机, 是怎么算得? 我查资料说,一般一个半球电视摄像机功率是20瓦左右,我自己考虑 那么5个就是100瓦左右, 开关电源功率就是12V*12A=144VA , 就是说144VA 可以供给100瓦的5个摄像机电源, 不知对否?
2) 三个开关电源的功率就是: 12*12*3=442VA , 怎么用得5KVA 那么大的UPS 呢? 这个怎么算得呢?
3)另外还有开关电源请给解释一下, 在网上找不到相关的合适的资料。
谢谢各位了!
UPS 电源是5KVA 的, 这是一个四星级酒店, 可能向前面说的, 留做备用, 另外我没提到, 除了摄像机,还有防盗报警在里面, 需要电源吧。。

开关电源是个什么样的电源, 能解释一下, 有相关的资料。。谢谢! 给解释一下,谢谢!

半球摄像机的工作电流约300mA,5个半球合计1.5A 左右,选用3A 的开关电源即可。
方案中选用12A电源的原因可能是考虑为日后系统扩展留余地。此外,市面采购的标称12A 电源实际上可能只有不到10A 。还有一个原因是选用较大规格的设备利于报价。
UPS 不单给摄像机供电还要给硬盘录像机等机房设施供电。5KVA 相当于3000W 多一点。

参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-26
要电源保证供电能力大于设备用电能力,若否,开关电源极易因负载过重而烧毁。
UPS不会只供给摄像机的电源,还得供录像机。如果停电,只供摄像机的话录像机没电同样不能录像,不等于白搭。同样5KW的以后加设备也没有问题。
报警的备用电池一般只能供几个小时,所以也会接在上边,再说报警系统用电不大。
开关电源更普通线圈变压器不一样,开关电源是以一定周期震荡工作的。比普通12V线圈变压器稳定安全。
第2个回答  2010-04-24
你的15个摄像头的功率应该是20*15=300瓦,每一个电源的最大功率是12*12=144瓦,一般情况下要保证有余量,也就是在最大功率的0.6-0.8倍时工作比较好,所以你的开关电源的数量就应该是300/0.6/144=3.4,所以有三个应该够了。
至于UPS,这里选的可能有点大,不过肯定是考虑到以后还会有别的用处的,UPS用处比较广,一般都会把容量上的大一些。
第3个回答  2010-04-25
应该用500VA的就够,是不是选购时记差了呀。
第4个回答  2012-12-07
你好,建议您登陆【中国安防监控论坛】 http://bbs.jovecloud.com 中的【技术问答】在线咨询一下,会员都是比较专业的技术人员,希望能够帮到您,谢谢。
第5个回答  2010-04-25
开关电源就是把交流市电转变成12V直流的电源
相似回答