美的5匹风管机外机LED1,LED2同时闪烁,是什么故障?求解

如题所述

美的5匹风管机外机LED1,LED2同时闪烁,可能的故障有室外机电源线缺相,或者相序错误。

解决方法如下:

1、风机线圈烧坏——更换风机

2、风机接触器烧坏——更换接触器

3、风机线路接错——检查并重新接风机线路

4、风机选型错误——重新选则

高压过高过热的原因及排除:

1、制冷剂过多。适当减少制冷剂量。

2、散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器

3、管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。

4、蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。

5、缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。

扩展资料:

风管机保养:

1、需定期检查电气的运行状况,如电源开关、接触器和各种保护装置等。并对电路板进行清扫,以保持良好的运行状态。

2、需定期检查风管机系统的运行状态,手感检查压缩机的吸、排气温度。可以安装压力表的机组以检测高、低压压力状态。观察视液镜中制冷剂流动状态,以判定系统的制冷剂存量。

3、需定期检查制冷系统连接管焊接点、接口处是否有油迹。有油迹处应进行检漏。

4、需定期检查压缩机和风机的运行状态,发现有异常的噪声,如金属碰撞声、电动机嗡嗡声、外壳振动声等应立即停机查看,找出发声源,查明原因并予以排除。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-18

检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。

3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。

4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。

5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。

扩展资料:

美的5匹风管机外机电路方面可能出现的问题:

1、控制电路板故障。

2、温度传感器过载,信息错误。

3、电源接线松脱、接触不良。

4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-07-08
绿灯亮 压缩机运行
黄灯亮 室外环境感温包有故障
红灯亮 室外管温感温包有故障
闪烁 模块保护

故障代码
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路。
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5:室内外通信故障。本回答被网友采纳