空调系统中有水如何处理

今天检修一台空调,接氟表时,喷出了气体、油和水。
压力不到1个。气体中氟的味道不太明显,水比油多。
说明是漏氟后,吸空,进入大量空气和水份。
如何清理空调氟系统中的水份?
因为内部存在的水份比较多,用氮气不无法彻底清除。
而且怀疑储液灌中也有水。如何处理?
干燥过滤器如何处理?

空调行业最怕的就是处理系统进水,一旦进水冷冻油肯定是要更换的。先用氮气将大部分水吹出来,再用乙醇工业酒精吸水,最后恢复抽真空直到真空泵抽不出来水为止。一个小机器都要搞个吧星期哦,离心机螺杆机得一两个月。这是个大活啊,兄弟吃皮了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-07
总结去年维修,总共遇到三台进水的机子.使用后发现使用硅胶过滤器是很难除清水份的(不知那些说用硅胶的朋友试过没有).最好的方法如下:7 H. [0 Y7 p+ i7 b6 X6 o' b4 U1开机运行,进至冰堵3 H4 P* Z0 Y' n8 L( l2关细管,再关粗管.收制冷剂/ A6 h- 4 s& C, u6 a; ]3打开细管纳子头,吸一根烟等几分钟3 |2 ], [0 U4 _$ e8 G5 o; C4打开细管二通阀,有制冷剂喷子,多开关几次.: V2 ]+ X5 i1 L* K. P. E2 F! J) Z5.重新接上纳子头,开阀门,再次运行% k" j) M2 D5 t- ]6.如果再次冰堵,重复以上步骤1 p! h/ c! s8 {- g) l- ? o v- c1 M: p! Z原理讲解:. ~$ o7 r) W2 g. f& Z冰堵,堵的地方一定是在毛细管的出口处,此处管道小,压降最大.. u! A5 W$ H1 x3 K9 m/ F3 u当发生冰堵的时候,马上回收制冷剂,关阀门,此时水份又成冰堵在毛细管处. [5 b) u) q5 k2 k等一段时间之后,冰化成水,然后利用制冷剂的压力把水份吸出.去除冰箱# w$ Q& ]0 _3 L2 N6 k7 y1 y, k L. p9 B* ( x, e* O' R一般的冰堵一次就可以搞定,严重的可能要多弄几次.0 l6 X& h1 w$ T用硅胶是很难清除水份的,不知你信不信,反正我信了追问

看不明白你写的是什么意思?我知道你是转别人的,但是回答的让人看不懂。

第2个回答  2014-07-07
把冷媒放干净!在加冷媒。打开空调,用弗管连接低压加弗口加弗,松开低压连接管,当弗运行一周,自然就真空了!追问

放氟后从新加氟,这我知道,为什么运转一周后就没有水呢?

第3个回答  2019-01-03
1.如果向楼下滴水影响到了楼下,可以找空调厂家售后安装专门的冷凝水堵头和导水管,把室外机的化霜水收集起来,用管道集中排放掉。
2.空调制暖时室外机滴水,说明室外机化霜正常,空调效果好。
第4个回答  2014-07-07
回收沸力氧 关闭电源,在用氮气来处理。望能帮到您追问

内部有液态的水,用氮气是吹不出来的。

追答

可以的我也是用氮气,多吹几次就可以吧水分过滤掉了如果不行的话你在抵押管接一个水分过滤器就行了

本回答被提问者采纳
相似回答