三相四线11.7千w用多少平方米的电线

如题所述

  11.7KW的三相负荷,应选用2.5mm²铜芯塑料绝缘电线或4mm²的铝芯塑料绝缘电线,见下面计算:

    计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=11700/380/1.732/0.85≈20.9A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:20.9×(1+20%)≈25.1A;

    应选择2.5mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者4mm²的铝芯塑料绝缘电线合适,它们的安全载流量分别是32A和32A,如:BV-5×2.5或BLV-5×4。

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=20.9×1.2≈25.1A,

    选择Ir=25A带漏电护功能的塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47EL-63/4P Ir=25A  30mA。