输电线路防雷有哪些措施

如题所述

  输电线路防雷措施有:
  一、架设避雷线
  输电线路的防雷保护的最基本和最有效的措施就是架设避雷线防止雷直击导线,同时还可以分流流经杆塔的雷电流减小线路绝缘子的电压;还可以降低导线上的感应过电压。
  二、安装避雷器。
  有了避雷线还是不能完全消除雷击所带来的影响,安装避雷器可以把雷电流泄放到大地,限制过电压过大,保障输电线路及设备的安全。
  三、减小杆塔接地电阻。
  减小杆塔的接地电阻可以在一定程度上使雷击杆塔时的电位升高程度较少,这项工作时和架设避雷线配合起来实施的,如果地网接地阻值过大,我们采取的措施是增大地网型号或增加地网辐射线
  四、架设耦合地线。
  如果降低杆塔接地电阻有困难,就应该架设耦合地线,也就是说在导线的下方再架设一条地线,这样能够有效地增强避雷线与导线间的耦合,降低线路绝缘上的过电压,还能分流雷电流。
  五、加强绝缘。
  加强绝缘可以采用不平衡绝缘的方式,在雷电活动比较强烈的地段、以及大跨越和进线段,可以采取增加绝缘子片数的措施。因为这些地方发生雷击活动的概率较大,由于塔顶的电位较高,受绕击的概率大,通过适当增加绝缘子片数,增大导线和避雷线间的距离,可以加强绝缘。
  六、加强雷电监测。
  110kV及以上输电线路可以使用雷电定位系统实时全自动的雷电监测。如果线路发生因为雷击而跳闸,雷电定位系统能雷电检测系统可以及时准确地定位雷击杆塔,有利于帮助巡线人员及时快速的查找到故障发生的地点,节省故障巡视时间是故障检查时间,使线路能够及时修好,恢复供电,增加线路的供电安全性和可靠性。而且,雷电定位系统还可以对雷电活动进行统计分析,使工作人员能够掌握雷电活动的规律、特性,搜集数据,为做好防雷工作提供科学的保证。
  简介:
  输电线路和输电设备通常都是露天安装,受到自然环境的影响程度也就相对比较大。对于输电线路而言,影响最大的就是雷击。雷击产生的强电流与输电线连接时可能致使输电据我国电网故障分类的有关部门统计,在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的山区等跳闸率较高的地区,由于雷击的原因引起的事故次数约占高压线路运行的总跳闸次数的40%~70%。这给我国的国民经济造成了巨大的损失。
  一、雷害原因:
  输电线路遭到雷击也称为大气过电压,分为直击雷过电压和感应雷过电压两种类型,其原因是雷云在放电时其过电压通过线路杆作为放电载体,导致线路的绝缘被击穿。雷击要通过建立一个放电泄流通道通过,使大地感应电荷和雷云中的异种电荷互通,所以是否遭到雷击和接地装置是否完好有着直接的关系。
  当感应雷过输电线路时的电压可达400KV 左右,这样的电压值岁35KV及以下线路绝缘造成很大的威胁,感应雷对于110KV及以上线路的绝缘不具太大的威胁。
  110kV及以上输电线路发生雷击的故障大多数是因为直击雷导致的,同时还和接地装置的完好性有非常直接的关系。直击雷可以分为反击和绕击两类,对线路安全运行造成很大的威胁。我们必须认清雷击的性质,并准确分辨出是那种原因引起的故障,才能采取各种针对性强的防雷措施,实现良好的防雷效果。
  二、雷电的破坏原理
  高压输送电路故障的最大一个自然因素就是雷击,故障一旦发生就会造成整个现代电力资源的浪费。众所周知,雷电活动能够产生剧烈的热电效应和磁场效应,还会产生强大的机械性破坏力造成机械的损失,在裸露旷野的高压输电线路特别容易因为这样的电磁效应造成很大的过电压危害。目前电子设备的集成度非常高,他们被广泛地应用于整个电力调度运行的系统中。而高集成的电子设备对雷电电磁脉冲的反应非常的敏感。当输电线路被雷电击中,会由于高集成电子的敏感性产生超负荷的过电压磁波,电压礠波会沿着线路网传入变电站,使变电运行设备的介电强度下降,导致敏感设备中的感应电子器件遭到损坏;供电保护装置和监控系统会产生误动作,造成输电设备的跳闸断电.极大的破坏现代的电力变电输送网。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答