图集11g101-1 57页中框架柱钢筋搭接图中,为什么一边有4个搭接点?

一根钢筋上不是不能超过两个或两个以上搭接吗?那具体搭接形式是怎么样的?图集中的意思是表示两个相近的钢筋搭接吗?希望能给予帮助

  因为一上一下的两个45°斜划线,是无弯钩的钢筋搭接图例,所以一边有4个45°斜划线,只有2根钢筋绑扎搭接。

  按《 混凝土结构设计规范》GB 50010-2010,8.4.3条,对柱类构件,搭接搭头面积百分率是比较宽的。

  《建筑结构制图标准》GBT50105-2010

  《 混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-11
一栋楼,高的有90多米,甚至100多米,如果钢筋不能连接或只能有两个或两个以上的连接头,那么一根钢筋至少有30米,这是很难运输的。规范没有限制钢筋的接头数的,但是如果是采用搭接的连接方式,对于同一截面的接头数量、搭接长度及搭接头间距是有限制的。一般来说,同一截面的搭接接头数不宜超过全截面钢筋数量的50%追问

那图集上柱的钢筋搭接是怎么搭接的

是这样吗?

追答

图集的第55页有图例。

本回答被提问者和网友采纳