电梯运行中出现故障怎么自救?

如题所述

在日立电梯HGP型号的安全回路中,安全功能被分为几个关键区域。首先,1L11至11L12这部分连接着上、下极限位置的限位开关,确保电梯运行在安全范围内。接着,11L12至11L20段涵盖了底坑的紧急停止、断绳和缓冲器等重要安全功能。

继续向后,11L20到11L19涵盖机房的限速器和急停装置,确保电梯速度控制在正常范围内并能够快速停止。11L19到11L18则是轿厢急停、安全窗和安全钳开关的集中区域,这些是电梯安全运行的最后防线。

要完全短接安全回路,需要将11L11和11L18之间的连接断开。在机房侧,短接XL-2到XL-1可以实现上极限的隔离。XL-12至XL-11对应底坑的急停、断绳和缓冲器开关。U1-4到U1-1段与限速器相关的开关相连,而Y2-19到Y2-20则控制着轿厢急停、安全窗和安全钳的功能。

在电梯操作中,副门锁的电器开关在锁钩锁定后验证门锁状态。当电梯平层时,轿厢门刀与层门门球接触,门电机的运作会提起锁钩,让层门得以开启。此外,紧急开锁装置在非平层时启用,通过三角钥匙操作门锁顶杆来解锁。

然而,值得注意的是,日立电梯HGP由机械和电气两大部分组成,日常维护至关重要。缺乏定期保养可能导致机械故障,影响使用寿命和安全性。因此,选择电梯厂家或专业公司进行维护,不仅可确保技术质量,还能在发生问题时明确责任归属。不建议因降低成本而选择非正规服务,以免发生安全事故时难以追究责任。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-08-06
除了地震、火灾等极特殊和紧急的情况,电梯运行中出现故障,最正确的自救方式是:按轿厢内操作面板上的应急救援通讯按钮或直接联系轿厢内公示牌上救援人员的电话,等待维保人员到场进行专业救援操作。现在电梯安全功能较为齐全,非专业人士盲目自救有较大的安全风险。