P4:室内蒸发器保护关闭压缩机(高温或低温)代表美的空调出现室内蒸发器保护。这是因为美的空调传感器出现了故障。处理方法:1.首先检查传感器的电线是否老化。如果是这样,你应该更换新电线。更换新电线时,必须关闭空调电源,以避免触电。2.检查温度传感器是否真的能检测温度,用温度计测量温度是否与温度传感器检测的温度一致。如果不一致,及时更换传感器可以解决问题。3.检查温度传感器电缆是否老化。如果老化,请更换电缆。4.使用万用表检测主板上的温度信号是否可接收,如果上述两个都没有问题,则不建议更换主板。5.建议找专业维修人员检查。扩展资料:故障类型1、制冷系统堵塞:毛细管和干燥过滤器经常发生,因为这两个地方是系统中最狭窄的地方。堵塞的常见原因有三:脏堵塞、冰堵塞和焊接堵塞。1、脏堵塞一般发生在毛细管进口,由于系统污垢(如焊渣、锈、氧化皮等)堵塞管道,轻轻敲毛细管可暂时恢复正常,从管道和部件表面冷凝、霜冻、压力恢复速度时间可判断堵塞的位置和性质。2、一般发生在毛细管出口,由于系统含水,在毛细管出口突然蒸发冷却,凝结成小冰颗粒堵塞在毛细管出口,判断可在毛细管出口用焊枪加热,如果效果恢复正常或改善是冰堵塞,或空调关闭机器可冷却一段时间,冰堵塞一般发生在新安装或新维修的空调上。3.毛细管塞一般发生在毛细管的焊接处,类似于脏堵冰堵塞,多发生在新装机上。二、制冷系统泄漏:空调制冷加热载体为制冷剂,如系统泄漏点、制冷剂泄漏空调制冷差或完全不制冷,空调泄漏主要集中在焊接头、毛细管焊接、压缩机排气管、喇叭口、铜钠裂缝、连接管等,检查可视觉检查,重点检查连接管接头,泄漏一般有油迹。三、四通阀故障,通常发生在加热过程中,四通阀吸收不良、串气或卡住,导致加热性能差,判断四通阀是否良好,在维护过程中可反复通电或轻轻敲击四通阀复位。四、单向阀故障,单向阀在制冷过程中直接导通,但制冷剂在加热过程中应通过辅助毛细管。当单向阀密封不严或辅助毛细管堵塞时,加热会受到影响。因此,如果空调制冷正常但加热不良,应在消除四通阀问题后重点检查单向阀。参考资料: