挑空区域做现浇楼板配筋问题

图中红色方框区域挑高5.8m设计需要做现浇楼板作隔层,面积4.2m*5.1m,其中绿色部分为一根50cm高的梁底面距地高度2.4m,四角斜线部分为承重结构。
浇注后上方黄色区域做石膏板隔墙,分为两个小房间使用,无过重载荷。
请问:1、现浇楼板位置是否有圈梁,如何得知?
2、此跨度是否必须要浇注一根梁来支撑楼板?
3、如有圈梁,楼板该如何设计才能保证安全?楼板厚度,钢筋配置,混凝土标号等方面
4、打孔用胶植筋 与 凿出原有梁中钢筋焊结 相比哪种更安全?
谢谢!
在线等。。。

现实家装中,挑空的区域往往会涉及到混凝土楼板的制作。民用楼板的配筋相对来说比较简单,只需要简单的计算,按照实地情况,可以采用单向单层、双向单层、双向双层等方式进行配筋。因此,实际施工中,混凝土楼板的制作只有三步:第一,植筋;第二,布筋;第三,浇注。

第一部分配筋,
根据考察,我发现长春的施工队在楼板的配筋上面基本上是凭经验,一般来说容易发生“超筋”的现象,即楼板配筋过多了。这种情况跟设计师对结构强度信心不足有关、跟业主也有一定关系,多数业主可能认为钢筋标号越大、布筋越密越安全,而造成了这样的结果。假如与楼板相连接的承重梁和植筋工艺没有问题,那么“超筋”不但没有危害反而其安全系数更高些。不过,一旦“超筋”结构遭到破坏,
那么它是脆性破坏,是比较危险的。

第二部分植筋,
这部分是最重要的,也是最容易出问题的。楼板本身的负荷是需要相邻的圈梁来承受的。由于阁楼楼板是后期现浇,因此楼板钢筋是无法和结构梁里的钢筋相连接的,这样,就必然涉及到植筋的问题。植筋实际上是一种没有预埋的后期补救手段。植筋的好坏直接关系到楼板的稳定性及安全。当前的植筋工艺主要采用化学植筋,也就是在砼件上打孔、清孔、注入植筋胶、植入钢筋、固化这一流程。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
1、看图可能是个异形柱混凝土框架结构,就不可能有圈梁,但是平层标高处必有楼面梁;
2、建议5100中部(黄色线)浇筑一条反梁,来支撑楼板和隔断墙;
3、这样,楼板可以做薄到100mm厚,单层、双向配筋,Φ8@150足够,混凝土C25;
4、题目没有明确此板的标高,板周边如何处理,待定。追问

谢谢!

我画了一个剖面图,左侧平台为现有二层楼板,向下红色箭头是刚刚提到的50cm梁,右侧空白为5.8m挑空区域,上部分有两扇宽约1.5m的落地窗,下面有宽约3m的推拉门。

想再请教一下:

1、向右箭头处是否应该有梁通过?

2、如果没有梁,那么5100中部浇筑的反梁是不是下面就没有支撑了?

3、要浇筑的楼板距下层地板高约2.7米,周边钢筋应该如何处理呢?

谢谢!

追答

右边没有圈梁,但3米宽的门洞上必有现浇门过梁或梁。
左边植筋入500高的梁内,右边入墙上3米宽的门洞梁上部。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2017-06-12
1、看图可能是个异形柱混凝土框架结构,就不可能有圈梁,但是平层标高处必有楼面梁;
2、建议5100中部(黄色线)浇筑一条反梁,来支撑楼板和隔断墙;
3、这样,楼板可以做薄到100mm厚,单层、双向配筋,Φ8@150足够,混凝土C25;
4、题目没有明确此板的标高,板周边如何处理,待定。
第3个回答  2016-01-05
1、看图可能是个异形柱混凝土框架结构,就不可能有圈梁,但是平层标高处必有楼面梁;
2、建议5100中部(黄色线)浇筑一条反梁,来支撑楼板和隔断墙;
3、这样,楼板可以做薄到100mm厚,单层、双向配筋,Φ8@150足够,混凝土C25。
第4个回答  2015-11-15

    与挑空区域的跨度有关

    挑空区域一般常见的为单向板

    当板跨小于2m以下时,可采用:上下直径10mm间距100mm,双层双向