直接看指针指向的刻度即可。一般情况下,地暖的压力值应在0.15MPa到0.3MPa之间,若超出0.3MPa也没有关系,只要不超过0.8MPa就好,否则容易对管道造成伤害;若低于0.15MPa,则要进行增压处理。
低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于0.8MPa;建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。
扩展资料:
压力表的数字的一般为设计压力的1.5倍,且应不小于0.3Mpa,不得大于0.6Mpa。稳压1小时后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa,根据压力表数字的变化来判断是否合格。
地暖打压时的压力是根据地暖管道的设计压力有关,在GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中对打压的压力进行了规范,即:试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.3Mpa,不得大于0.6Mpa。
地暖打压的合格规范是在规定的试验压力内,稳压1小时,查看是否有漏气的现象,如果有泄漏压力表的压力会发生变化,若无泄露,需要继续补压至之前的试验压力,5min内的压力降不超过0.05Mpa,则判定打压合格。
先看压力表上标的单位和最大量程的数值。用最大量程除与大的格数算出每格代表的压力。乘与指针指的格数就是压力值了。如果表上标的单位是kg,或bar,读出来就是公斤。如果是Mpa。把读数再乘10就是公斤。
对一般腐蚀介质,如果不锈钢弹性元件能耐1~2年的腐蚀,则可选用一般的不锈钢压力表,安装时,导压管要短,必要时缓冲盘管改用缓冲罐,以防杂质堵塞。
1、经过一段时间的使用与受压,压力表机芯
难免会出现一些变形和磨损,压力表就会产生各种误差和故障。为了保证其原有的准确度而不使量值传递失真,应及时更换,以确保指示正确、安全可靠。
2、压力表要定期进行清洗。因为压力表内部不清洁,就会增加各机件磨损,从而影响其正常工作,严重的会使压力表失灵、报废。
3、在测压部位安装的压力表,根据JJG52-1999规定,它的检定周期一般不超过半年。关系到生产安全和环境监测方面的压力表,检定周期必须按照检定规程,只可小于半年;如果工矿条件恶劣,检定周期必须更短。
4、测压部位介质波动大,使用频繁,准确度要求较高,以及对安全因素要求较严的,可按具体情况将检定周期适当缩短。
参考资料来源:百度百科-压力表
本回答被网友采纳这个压力表上的标注单位是:MPa(兆帕)。而最大量程为0.4,也就是:0.4MPa。并且表盘被分隔成了40个刻度单位,那么一个刻度单位就应该是:0.01MPa。现在压力表的指针指在第四个刻度单位的位置上,那就是0.04MPa。
使用注意:
1、仪表必须垂直:安装时应使用17mm扳手旋紧,不应强扭表壳;运输时应避免碰撞;
2、仪表使用宜在周围环境温度为-25~55℃;
3、使用工作环境振动频率<25HZ,振幅不大于1mm;
4、使用中因环境温度过高,仪表指示值不回零位或出现示值超差,可将表壳上部密封橡胶塞剪开,使仪表内腔与大气相通即可;
扩展资料:
在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的2/3;测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的1/2;测量高压时,最大工作压力不应超过测量上限值的3/5。一般被测压力的最小值应不低于仪表测量上限值的1/3。从而保证仪表的输出量与输人量之间的线性关系。
根据被测参数的最大值和最小值计算出仪表的上、下限后、不能以此数值直接作为仪表的测量范围。我们在选用仪表的标尺上限值时,应在国家规定的标准系列中选取。中国的压力表测量范围标准系列有:-0.1-0.06,0.15;0-1,1.6,2.5,4,6,10X10" MPa(其中n为自然整数.可为正、负值)。