变频器报v相故障是个什么意思?

如题所述

变频器报V相故障,一般是变频器的逆变模块、逆变器模块的保护电路、逆变模块的检测电路等存在问题,或者是电源侧的谐波太大,导致变频器误报警的情况出现,如果是电源谐波导致的变频器误报警,可以在变频器的电源侧加装MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、变频器专用输入电抗器、LCL谐波滤波器、有源电力谐波滤波器APF等变频器电源侧谐波抑制器件试试。

扩展资料:

一、变频器V相故障检修

1、对于上电跳故障:此问题一般都是因为保护电路本身不良或者驱动部分,模块门极有明显的短路、断路情况。可以通过屏蔽相应相OUT保护信号判断。如果屏蔽后其它一切正常,则说明问题是因保护电路本身不良引起。屏蔽后运行,如果有三相不平衡,则说明驱动电路或者模块有问题。

(2)对于运行跳故障:此问题一般都是驱动电路和模块本身不良引起。首先可以用万用表电阻档测试驱动电路相关部位及模块门极有无明显短路、断路现象。屏蔽相关相OUT保护信号运行,测试驱动波形是否正常(无示波器时可使用万用表交流电压档对比测试各路驱动波形)。重点关注波形的形状、幅度、死区时间等,最后检测IGBT是否损坏。对比其它相测试驱动门极结电容是否正常(万用表电容档)。

(3)对于带载加载跳故障:此情况相对前两种来说检修难度稍大。首先,检测保护电路本身是否有元件性能不良。正确检测前提下,对怀疑有问题的二极管、贴片电容采取替换法代换之(注意判断控制板上OUT信号检测电路是否正常,可用替换法)。第二,对比检测驱动电路驱动光耦供电是否正常,门极驱动电阻是否变值。第三,不加载测试驱动波形是否正常。最后仔细判断,测试IGBT本身是否有问题。

二、判断主回路是否损坏

用万用表二极管档,黑笔接“+”,红笔分别接R、S、T、U、V、W,如果值都为0.3-0.5V左右则说明整流、逆变的上桥是好的;反之,红笔接“—”,黑笔分别接R、S、T、U、V、W,如果值为0.3-0.5V左右说明整流、逆变的下桥也是好的。如果所测值相差很大或是严重不平衡则说明模块某相已经损坏,此情况千万不可上电。在判断主回路正常后一般情况下就可以进行上电检查了,由于变频器本身内部电路比较复杂加之保护电路较多,在某些情况下这些电路极易发生故障导致变频器报相关故障。