第1个回答 2021-03-30
由于美国是个联邦制国家,虽然联邦电力法律规定了供电等级,但仍然有个别州拥有着自己的供电法律。
现在我仅说德克萨斯州以及加尼福利亚州的供电电压
按照美国电压标准(ansi c84-la-1980)的规定,即范围a供电规定,应当符合下面这些要求的
标准联邦电力法规定供电电压为115~120v,但我们通常也可以认为是110v,接110v设备并不会损坏,一切设备都有一个至少125%的富余设计容量。
主要是美国人口密度小,所以线很长,电压必须提高,不然到末端就没有110v了。
对于单相电力,按照联邦法律规定,在满负载时,用电设备处必须保证110~125v,变压器处必须保证114~126v
在空负载时,电设备处必须保证108~125v,变压器处必须保证114~126v
第2个回答 推荐于2018-05-01
美国
额定电压是120伏,但是美国地广人稀,用户终端电压是110伏。所以分110伏版本,和220伏版本。绝大多数国家是用220伏电压的
同型号电器,110伏版本功能质量各方面要比220伏好些
所以很多110伏美国电器到中国来使用,要配套变压器产品。变压器品牌众多,主流有
德力西,美湖,
施耐德等
本回答被网友采纳
第3个回答 2015-11-04
220V版本主要为了中国市场客户;110V版本为了日本客户本回答被网友采纳
第4个回答 2021-03-30
如果连接器是单个端子,那么降额曲线还是很容易做的。如果连接器是多位的,那么不同的加载密度以及不同的应用线规是有不同的温升结果,那样,不仅仅要做降额曲线,还要做不同加载密度和不同应用线规的电流系数表。
今天在这里只讲单个端子的降额曲线。首先要有一组温升数据,一般情况下,降额曲线所代表的是端子/连接器处于寿命终止时的状态,所以,温升数据应该是加速测试后的温升--电流数据。下面举例来说明。
一个端子在连接18AWG电线时的电流---温升数据如图所示。
一个端子在连接18AWG电线时的电流---温升数据
根据经验,电流温升数据符合方程式:∆T=A×I^a, (式中∆T表示温升,I表示电流,A表示系数,a表示指数),只要求解出式中的A和a, 就能知道这个端子的温升---电流曲线。
解方程的方法有多种:
一种是代入法,选取表中的二组数据代入就可以求出来,但误差略大一些。
第二种方法是对数法,把原方程∆T=A×I^a 两边分别求自然对数,得出直线方程式:ln(∆T)=lnA+a lnI,设定y=ln∆T, m=lnA, x=lnI,则原方程变为直线方程:y=m+a∙x。
则原始的温升和电流图表变为:
对数之后的温升--电流表
由于对数方程是直线方程,所以,可以很容易地求解出直线方程的参数。或者用MINITAB进行直线方程的回归方程曲线。用MINITAB 会根据所有数据点进行直线拟合,结果更准确。
经过求解,m=lnA=-1.8395, 则A=0.1589; a=1.9806。
∆T=0.1589 ∙ I^1.9806 。把这个公式变形如下:
如果连接器存在一个最高的工作温度,假设105度。则上式变为:
根据这个式子,就可以绘制出连接器的环境温度和电流之间的曲线。
又由于连接器是有一个额定电流的,所以,把额定电流加到这个曲线中,就绘出了降额曲线。
连接器的额定电流的确定方法在这里不具体讲述本回答被提问者采纳