等度等级C35塌落度50-70 混凝土强度标准差4.0
水泥普通42.5密度3.1水泥强度富裕系数1.13
沙MX2.6二级配区 PS2.65g/CM3
石子碎石DMAX31.5连续级配,级配良好,Pg=2.70g/CM3
(1)求混凝土初步计算配合比
(2)根据初步称去各材料用量进行混凝土和易性使拌调整,测得混凝土踏落度T=20MM小于设计要求,并测得混凝土表观密度Ph=2360kg/m3,求基准配合比混凝土强度实验恰好满足设计要求,已知现场施工所用沙含水率4.5%石子含水率1.0%求施工配合比
(3)若掺如减水率为18%踏落度增加值100mm的高效减水剂,并保持混凝土踏落度和强度不变,实测混凝土表观密度2400/M3,求掺入减水剂后混凝土的配合比,1方混凝土节约水泥多少千克
(4)以上材料不变,落有条件用二级灰的情况下,才用泵送混凝土设计配合比并根据上述沙的含水率调整施工配合比
求详细的计算步骤!
一、基准混凝土配合比计算方法。
1、试配强度: fcu,o=fcu,k+1.645σ。
2、理论用水量:mw=(T-9)÷4+坍落度为9mm时相应石子粒径的用水量。
3、掺外加剂时的用水量:mwa= mw(1-β)、β——外加剂的减水率。
4、砂率:βs=(T-6)÷2+相应水灰比和石子粒径对应的砂率。
5、水灰比:W/C=.46fce/(fcu,o+.322fce)、fce——水泥实际强度。
6、水泥用量:mc= mw÷W/C。
7、水泥浆体积:VP= mc/ρc+mwa、ρc——水泥密度。
8、砂、石总体积:VA=1(1-α)-VP、α——混凝土含气量,在不使用引气型外加剂时,α可取为1。
9、砂子用量:ms= VAβsρs ρs——砂子密度。
1、石子用量:mg= VA•(1-βs)•ρg、ρg——石子密度。
11、基准混凝土配合比各种材料用量为:mwa、mc、ms、mg。
二、等量取代法配合比计算方法。
1、用水量:W= mwa。
2、粉煤灰用量: F = mc•f。f——粉煤灰取代水泥百分率。
3、水泥用量:C= mc-F。
4、水泥和粉煤灰浆体积:VP= C/ρc+F/ρf+W、ρf——粉煤灰密度。
5、砂、石总体积:VA=1(1-α)-VP。
6、砂率:βs。
7、砂子用量:S= VA•βs•ρs。
8、石子用量:G= VA•(1-βs)•ρg。
9、等量取代法粉煤灰混凝土配合比各种材料用量为:W、C、S、G、F。
三、超量取代法配合比计算方法。
1、用水量:W。
2、粉煤灰总掺量:Ft=K•F、K——粉煤灰超量系数。
3、粉煤灰超量部分重量:Fe=(K-1)F。
4、水泥用量:C。
5、砂子用量:Se= S-ρs•Fe/ρf。
6、石子用量:G。
7、超量取代法粉煤灰混凝土配合比各种材料用量为:W、C、Se、G、Ft。
具体的配合比还得试验后进行确定。各地的原材料不一样,所以算出混凝土的配合比也不尽相同。
1、设计要求:C30承台混凝土,采用泵送施工,坍落度120mm~160mm。
2、材料情况:华新P.O42.5水泥,fce(水泥的实际强度)=45.0;粗骨料:采用湖北阳新5~25mm及25~31.5mm的两种碎石进行搭配,组成5~31.5mm的连续级配碎石,按5~25mm: 25~31.5mm=8: 2(重量比)的比例配制。
细骨料:浠水巴河Ⅱ区中砂,Mx=2.7;外掺料:武汉青源Ⅱ级粉煤灰;外加剂:山西武鹏WP缓凝高效减水剂。