速冻冷库冲霜标准

速冻冷库冲霜标准

冷库冲霜操作规程
1. 冲霜前准备工作 冷库蒸发器融霜频次应根据当地适时气侯条件以及产品出入量而定,制冷人员应勤查库房温度、勤查蒸发器霜层厚度,在未结成冰之前便对蒸发器及时进行冲霜,保证库房蒸发器发挥最大制冷效率,降低制冷能耗。 热氨融霜时,要与冷库管理部门取得联系,最好在库房货物出库或转库后进行,尤其是使用顶排管式蒸发器的库房,如果库内有货物,应在货物上加盖帆布,地面上铺席子等防水材料,以防将货物弄脏及地面结冰。冷风机的热氨冲霜一般 都伴有水冲霜过程,冲霜用水温度一般控制在 18-20℃。
2 冲霜前检查工作:
2.1 检查排液桶的液位和压力,必要时,先进行排液和减压,使排液桶处于准 备工作状态。如用低压循环桶兼作排液桶,需调节低压循环桶内的液氨量,使其 液面不高于 40%,以备容纳融霜回来的液体。
2.2 检查冲霜水箱的水量。
3 冲霜操作 :
3.1 热氨冲霜时,提前 15 分钟关闭调节站供液阀,然后关闭蒸发器对应的回气阀,断开冷风机电源。
3.2 打开排液桶的降压阀和进液阀、分调节站的排液阀,这样蒸发器内的氨液回 路已经接通。注意排液桶的降压阀开启度不易太大。
3.3 缓慢打开热氨融霜阀,向蒸发器内供热氨,注意调节站排液集管的压力表, 其压力不能超过 0.58MPa,排液桶内贮氨量不得超过 80%。
3.4 当蒸发器管壁上霜层开始融化脱落时,打开蒸发器对应的冲霜水路阀门,开 启冲霜水泵,调节和检查冲霜水量,避免接水盘内冲霜水外溢。
3.5 水冲霜一般不超过 30 分钟。冲霜 30 分钟后,依次关闭冲霜水路阀门,延迟 5 分钟后关闭热氨融霜阀、调节站上的排液阀和排液桶进液阀,则热氨冲霜工作完成。
3.6 在恢复冷库工作时,应缓慢开启分调节站的回气阀,使排管、蒸发器
内的压力降低,当降至接近系统蒸发压力时,开启分调节站的供液阀,开启冷
风机恢复正常制冷状态,并做好冲霜记录。
3.7 对于自动冲霜系统,应严格按照设定程序进行,不得随意更改设定值,
以免引发安全事故。