99问答网
所有问题
电缆从变压器接电房的总线 电压380V 功率300KW 总线长40米 用多大的铝线或者铜线铝线便宜但是有什么坏处
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-02-03
380v300kw 理论电流570A. 选择铝芯电缆,按理论经济电流密度1.15a/mm2 =495mm2
建议首选185mm2*三回路 或者选240mm2*二路。铜芯的经济电流密度为2.25a/mm2=253mm2.
理论上可选120mm2*二路.但实际上应选150mm2*三回路。综合应该选择铝较为经济。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WeeBjz7BOBWjzOBWevt.html
其他回答
第1个回答 2014-02-03
用400平方或双240平方铝电缆,最小用双185平方铝电缆
追问
用两条120平的铜线可以吗
追答
主要是看你的设备运行状态,如果你的设备是间歇式工作的,用两条120平的铜线可以的
相似回答
功率
200千瓦,
380的电压
,三相四芯吕线要用多少平方的线,离
变压器40米
左...
答:
可用4x120平方铝线。
一个平方
电缆
过多少电流?
答:
=PL P=功率(kw) L=长度(km) 例:xx车间与
配电房变压器
相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方? 先计算负荷距=200×0.2=40kw/km 因为根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”
铜线40
×2.5=100mm2 实际选用120mm2。
铝线40
×4=160mm2 实际选用185mm2。
300KW的
总用
电功率
离
变压器
200米远 得用多么粗
的电缆线
铜
的铝
的都...
答:
需要铝电缆 S=PL/C△U=300X200/46X4=60000/184=326mm²需要一根360mm²铝电缆或两根185的并联。如果用铜电缆 S=326X0.6=195.6mm² 选用240mm²如果
300KW
经常是满负荷,选用240mm²铜电缆或360铝电缆。如果300KW不是经常满负荷运行,选用180mm²铜电缆...
距
变压器
600米 总
功率300kw
电压
不低于
380V
铝线
用多粗的
答:
300kw
,电流600a;距离600米,允许压降50v,铝线载流量户外考虑2a,负载同时率考虑0.6,选240平方毫米
的铝线
吧,还可以在现场设置一台电容柜补偿一下无功,效果很好的!
380kw的功率
,到
变压器
30米,要用多少平方
铜线
或
铝线
?
答:
380KW
大约是760A电流.铜线每平方载流为6A,所以用760/6=125,即用125平方的铜线就行了.
铝线用380
/1.2=316,也就是用315平方
的铝线
.
我工地用电总
功率300
千瓦,线路离
变压器房
有三百300米我用120平方
铝线
能 ...
答:
功率300KW
,电流:I=570A,距离:L=300米,线路端电压为400V,允许相电压压降为15V,线电压压降30V。求线阻(单线): R=U/I=15/570=0.026(Ω)求铜芯截面:S=ρ(L/R)=0.029×(300/0.026)≈335(mm²)选用300mm²铝线,可以勉强运行,选用360mm²铝线,可以保证正常...
距离
变压器
800米远,供电
电压380V
,有500
Kw
负荷,请问需配
多大的铝
芯
电缆
...
答:
这么大的负荷没法
使用电缆
,如果非要用的话,500KW是1000A电流,电缆载流量每100米要的打九折,800就是额定载流量的0.43倍。至少需要10根220平方
的铝线
,你觉得这现实吗?所以,需要敷设高压电缆在用电场所设置
变压器
才最靠谱。
380V电压
,距离1000米,用电器
功率
10KW,选用多少平方
的铝线
合适?
答:
这么长的距离要考虑电压降建议用50平方铝芯线
600
KW
总
功率
,
变压器
到
配电房
100米需用多粗铝
裸线
?
答:
按照1平方毫米铝线1.5安电流计算,600KW总功率,
变压器
到
配电房
100米需用600*1000/(
380
*1.5)=1000平方毫米粗铝裸线,也就是直径35毫米粗的铝电览。
大家正在搜
can总线电缆用什么线
总线电缆与动力电缆距离
dp总线电缆怎么连接
can总线对地电压是多少
can总线电压过低什么意思
can总线专用电缆
can总线电缆的要求
1553b总线电压
总线电缆