安装工程造价人员请指教?菜鸟一枚。。题问得确实特别的菜,请看问题补充?

例如1:配电箱AP1引到AL1回路,图纸上AP1与AL连接的CAD线长是10m,那么我套定额时,我的定额工程量就是10m*系数对吗?
再例如2:配电箱AP1引到AL1回路,配电柜和配电箱距地高度为1.2m,假设AP1和AL1的尺寸 均,为600*800*200,回路沿顶棚下敷设,板厚为120,梁高400,500不等,那么立管的工程量该怎么取?我认为有以下几种算法1, 3m<层高>-1.2<配电箱离地高>-(0.8/2)<配电箱半高)-0.12<板厚>
2, 3m<层高>-1.2<配电箱离地高>-(0.8/2)<配电箱半高)-0.5<梁高>
3, 3m<层高>-1.2<配电箱离地高>-0.12 哪种是对的?若不对该怎么算?
例如3:电缆的埋地敷设,设计图纸上没有详细规定埋深,该如何取值?如果回路两端头的标高不是在同一水平面上,比如AP1~AL1回路电缆引出线入地水平标高344,端头出地面标高348,图纸上量取的线必然不准确,该如何处理?
,例如4:排水管道的存水弯算成直线的管吗?堵头需要计算吗?
5:安装工程的措施费都是取“派生费”吗?脚手架费为何归在派生费内?
人太菜,初学,请各位大侠多多指教,小弟不甚感激

答:
例1:工程量应为(10+AP1/AL1两个配电箱的半周长),系数不用乘,损耗定额内已考虑。

例2:这个问题最直观的方法就是你直接算“ 竖向高度+横向长度”即可。竖向高度包括 楼层高度、配电箱的离地高度、配电箱的半周长预留长度;横向长度包括两配电箱间的水平距离,若过梁还应加 梁高*2 的工程量。

例3:电缆埋地若设计没有明确的埋深,应按常规埋深计算(一般为0.8~1米),一些高寒地区冻土层较厚,电缆埋深应大于冻土层厚度,按实际情况考虑。 若电缆引出线地水平标高和端头地面标高不符,应按端头实际出地面标高计算。这应该属于设计疏忽,做预决算难免会遇到设计图纸有矛盾的地方,设计也是需要时间不断完善的嘛。。(参见http://zhidao.baidu.com/question/581306740.html?from=pubpage&msgtype=2 第一条,哈哈)

例4:排水弯、堵头之类的在洗脸盆等卫生洁具套项中已含,不需另行计算。

例5:派生费,意指在预算中保留一部分有可能要另外增加的费用。比如材料费突然涨价,材料额外运输需要增加的费用,或者高层建筑增加费等等。(这段是网上查的,可能是地区差异,我们这脚手架是在措施费中计取的,希望对你有所帮助)

附:你是做土建专业的吧,看过你的一些回答帖子,应该不是新手。安装方面的这几个问题提的确实有点菜,不过初学者都是这么过来的,慢慢就成长了,希望你不要放弃,好好加油!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-13
1题:连接线长是10m,还要考虑两配电箱在墙面的高度,10+两边高=工程量。套价:是配管就是工程量,如果是线是几个就乘以几倍,定额工程量跟清单工程量是一个量。
2题:答案应是3m-1.2m-0.12m=1.68m,量箱工程量为1.68*2.
3题:电缆埋设深度规范要求不低于0.7m,这个问题可以直接量取,你要非常精确就用三角函数计算,斜长+两边埋设深度,这个是最精确的。
4题:排水管按管线中心线计算,存水弯和堵头都属于管件,套定额时直接用管线长度,管件定额有,不需单独计算。
5题:措施费分两块通用措施费和安装工程措施费,前者为安全文明等降水排水,大型机械进出场费,已完工程保费费,安全文明是有规定必须计取,后面发生才计费;后者为安装工程措施费和现场围栏和脚手架,这个你根据施工组织设计看,涉及到的才取,没有就不取了。