一台两线制液位计4-20mA电流输出,需要24VDC外供电,一台八路数显仪(不带24DC电源输出)电源模块一块
怎么连接才能让八路数显仪正常显示液位计的液位呢?
举报该问题
推荐答案 2014-04-22
需要一个24V电源,液位计4-20MA输出2个端子的+接八路数显仪第一路的电流输入-,24V电源的+接八路数显仪第一路的电流输入+。24V电源-和液位计4-20MA输出2个端子的-相连。就可以了。金湖英普瑞销售:单/双/四/八回路数字显示控制仪,单/双回路数字光柱显示控制仪,8,16路巡检仪,8路闪光报警器,智能PID调节仪,手动操作器,流量积算仪! 信号隔离器,信号隔离配电器,导轨式温度变送器(PT100,K,S),隔离安全栅,国产HART475手操器!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Wee7tOezvjXtjezBzet.html
其他回答
第1个回答 2014-04-20
液位计的电流输出端串接到数显仪的电流输入端。
相似回答
液位
传感器接线的方法简介 液位传感器使用指南
答:
液位传感器,一般输出的信号是
电流4-20MA,
0-20MA,或电压0-5V
,1
-5V,0-10V等,通常电流型的是二线或四
线制
、电压的三线
制输出
。目前很多是没有
24VDC供电电源
的,大部份是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接
供电源24VDC
。这样
液位
穿安琪就出现了四个接线端子:供电+
,
...
二
线制
超声波
液位计
24v和
4
~
20ma
是什么意思
答:
二线制是指电信号与输出信号共用。三线制是供电回路与信号输出回路独立,当采用直流24v供电时,可使用一根3芯电缆线,供电负端和信号输出负端共用一根芯线;
四线制
为:当采用交流220v供电时,或者当采用直流24v
供电,
要求供电回路与信号输出回路完全隔离时,应使用一根4芯电缆线。直流或交流供电,具有4~
20
...
消防水池
液位
信号到消防控制室
需要
几根线
答:
消防水池液位信号到消防控制室
需要2
根线。传送消防水池液位信号的装置是投入式
液位计,
而投入式液位计就是
两线制
的。这种两线制投入式液位计由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。投入式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
液位测
...
数显
表输入
4
~
20mA
是内部
供电
还是外部供电
答:
一般普通的
数显
仪表是不会自带
24V供电
的,行业里可以统称为输出电压或激励
电源
.这个和仪表的输入和显示是区别开的,毫无关系.只是仪表单独提供的一个24V的输出电压.
制水车间装
液位计
求教!有图片 要些什么备件之类的!详细点
答:
电缆线:【10米左右】【用于
液位计
和显示仪表通讯】带屏蔽通讯电缆 3芯 2.5或者3平方左右 若干 电缆线:【根据现场需要】【用于220V
电源供电
】【2.5平方、两芯】
数显仪
表一只【大致价格300元】【带上下限报警、24V馈电输出、
4-20mA
输入,例如WPC803】2A空开一只。接线:在需要的位置,将数显表做一个...
两线制
模拟量
液位
传感器如何接线?
答:
两线制
模拟量液位传感器,可以采用高低液位来接通或断开控制阀。静压投入式液位变送器
(液位计
)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~
20mA
/
1
~5VDC)。...
两线制
超声波
液位计
和三线制超声波液位计有什么区别
答:
两线制
超声波和三线制超声波区别:1.两线制超声波只需要接两根线,也就是
24vdc电源,
采用
电源线
的负极来
输出4-20ma
信号。2.三线制超声波,是
电源24vdc
两根线
,4-20ma
两根线,但是电源的负极和4-20ma的负极共用一根线,这样就变成三根线了。
两线制
磁翻板
液位计
用显示表显示正常接到PLC后
电流
电压变小
答:
两线制
信号的最低标准是:300Ω负载,30V供线
,4-20mA
信号。实际上大多数两线制仪表采用的是:24V
供电,
>500Ω负载,4-20mA信号。某些厂家与显示表配套的两线制磁翻板
液位计
所具有的4-20mA标准太低,带不动卡件。
刚装的超声波
液位计,
设置好实际液位后
,电流输出
端电流为0,却有12V...
答:
超声波
液位计
有很多种,输入输出参数有差异的,最常见的是
两线制4-20mA输出
的,那么这两根线既是
供电
又是24V
电源
;也有四线制的.也有12V供电的,我不知道你的表是什么类型,你如何量的,所以请你补充完整。另外也有可能是你设定不正确,例如你的量程设置的不对,仪表认为就应该输出是0 ...
大家正在搜
四线制电流和两线制电流
两线制模块怎么接四线制电流
两线制仪表没有电流输出
电流两线制和四线制的区别
7kf02两线制电流接线图
两线制电流输出原理
三相四线制电路中线电流
7kf02接线四线制电流
二线制电流信号与四线制
相关问题
三台变频器共用一个液位信号(4-20mA电流信号),怎么解决...
投入式液位计功率多少 4-20ma信号输出
两线制模拟量液位传感器如何接线?
液位传感器接线的方法简介 液位传感器使用指南
各位兄弟朋友,想请教一个问题,现场有8个两线制的液位计(4-...
两个磁翻版液位计串联怎么接线
热控信号指的是什么,仪表如液位计的4到20mA信号算作热控信...
为什么超声波液位计的4~20mA信号输出端有直流电压,两个端...