地基基础设计等级为丙级的桩要做什么检测

支护桩及结构桩都是桩孔混凝土灌注桩,3.8米的地下室,民用建筑.支护桩是否要动测?超声波项目需不需要做?
钻孔

包括地基土层的分布及其均匀性,软弱下卧层、特殊土及沟、塘、古河道、墓穴、孤石、防空洞等的检测;地基土的物理力学性能与地下水的水位及其腐蚀性的检测;砂土及粉土的液化性质、软土的震陷性质以及场地稳定性的检测等。地基的检测方法可以分为三类:

①钻探、坑探、槽探或地球物理勘探等方法。

②原状土室内物理力学性能试验。

③原位试验。

扩展资料:

一、丙级设计

场地和地基条件简单,荷载分布均匀的七层及七层以下民用建筑及一般工业建筑物;次要的轻型建筑物;非软土地区且场地地质条件简单、基坑周边环境条件简单、环境保护要求不高且开挖深度小于5.0m的基坑工程。

二、地基基础设计要求

1、所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定。

2、设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计。

3、对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等,以及建造在斜坡上或边坡附近的建(构)筑物,尚应验算其稳定性。

参考资料来源:百度百科-地基基础

参考资料来源:百度百科-地基基础设计等级

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
根据你所述的情况,基桩检测的项目我认为主要为以下两项内容:
一、单桩竖向抗压承载力:
1、如果地质条件复杂、桩施工质量可靠性低,则应当采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测;检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。
2、反之,如果地质条件简单、桩基施工质量可靠性较高,则不必进行单桩竖向抗压承载力的测试。
二、桩身质量:
1、如果地质条件复杂、成桩质量可靠性较低,则应对桩身完整性进行检测,采用的方法通常是我们所说的“小应变”动测,它利用的是地震波在桩体的传播速度变化来对桩身质量进行检测。抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。对端承型大直径灌注桩,应在上述规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测。抽检数量不应少于总桩数的10%。
2、反之,如果如果地质条件简单、桩基施工质量可靠性较高,则可以减少抽检数量,甚至完全取消也不会有太大的问题。
可见,对于地基基础设计等级为丙级的普通灌注桩而言,地质条件复杂程度及成桩质量的可靠性对桩基的检测内容和范围影响较大。
上述观点只适用于你的目前现状,仅供参考。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-11-04

  地基基础设计等级为丙级的桩,要做单桩竖向抗压静载试验(最低要求也要做高应变法检测),其他检测也应符合设计要求。

  因为地基基础设计等级是根据地基复杂程度、建筑物规模则功能特征及由于地基可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度而分为三个设计等级的。

  而桩的检测要根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014而定。基桩检测分:单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验、钻芯法、低应变法(只能检测混凝土土桩的完整性,判定桩身缺陷的程度及位置)、高应变法、声波透射法。各种检测方法的适用范围和特点,要结合地基条件、桩型及施工质量可靠性、使用要求等因素,合理选择检测方法,以利正确判定检测结果。所以地基基础设计等级为丙级的桩,要做单桩竖向抗压静载试验,其他检测也应符合设计要求。既打了桩,基桩的竖向抗压静载检测总要符合设计要求吧(最低要求也要做高应变法检测)!


  GB50007-2011建筑地基基础设计规范

  《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014

第3个回答  2020-02-15
3.3.5
对单位工程内且在同一条件下的工程桩,当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测:
1
设计等级为甲级的桩基;
2
地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
3
本地区采用的新桩型或新工艺;
4
挤土群桩施工产生挤土效应。
3.3.6
对第3.3.5条规定条件外的预制桩和满足高应变法适用检测范围的灌注桩,可采用高应变法进行单桩竖向抗压承载力验收检测。当有本地区相近条件的对比验证资料时,高应变法也可作为第3.3.5条规定条件下单桩竖向抗压承载力验收检测的补充。抽检数量不宜少于总桩数的5%,且不得少于5根。
你是丙级,如果符合上面条件,按照规范,可以采用高应变进行承载力检测。
相似回答