UPS什么叫满载,什么叫半负载?如下面这个型号。。。

型号 有奖纠错 DLA2200RMI2U 2200VA 机架式UPS(含导轨)
方式 有奖纠错 在线式,机架式UPS
容量 有奖纠错 2.2KVA
备用时间 有奖纠错 满负载时的典型备用时间:5.7分钟,半负载时的典型备用时间:18.7分钟

容量2.2KVA乘以功率因数0.8=1760W,UPS最大可带负载(满载)1760W.
换句话说,2.2KVA的UPS接1760W的负载为满载,接850W的负载为半载。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-16
输出到达额定功率就是就是满载、是额定功率的一半就是半载。不同型号的UPS所指的功率不同,有的是有功功率、有的是视在功率。这型号指的是有功功率。半载的备用时间不是满载的一半,至于是多少,我就不太清楚了。
第2个回答  2010-04-17
2.2KVA乘以功率因数0.8=1760W,UPS最大可带负载(满载)1760W.
,2.2KVA的UPS接1760W的负载为满载,接850W的负载为半载。
第3个回答  2020-03-15
ups电源负载,指的是连接ups输出端的外围设备,这些设备的电力由ups提供。
当ups和这些设备都正常运行的时候,如果设备的实时总功率和ups的额定功率相等,那么ups就是满载供电;如果超过ups的额定功率,ups就是超载供电;就像汽车载重一样,刚好到限定重量,就是满载,超过了,就是超载。