99问答网
所有问题
怎么样做综保零序保护试验
怎样给一个电流?
举报该问题
推荐答案 2010-03-14
用继电保护测试仪直接加在电流二次保护侧的零序电流;如果没有零序电流,就加单相电流,加多少就产生多少零序电流;三相一起加的话,算三相电流的矢量和;看到零序电流了,满足零序保护的启动条件,就会动作出口了。记着零序电流不要加太大,很多保护零序电流保护原件的电流上限很低的,容易烧保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WeWjzXtBt.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-01-15
用继电保护测试仪直接加在电流二次保护侧的零序电流;如果没有零序电流,就加单相电流,加多少就产生多少零序电流;三相一起加的话,算三相电流的矢量和;看到零序电流了,满足零序保护的启动条件,就会动作出口了。记着零序电流不要加太大,很多保护零序电流保护原件的电流上限很低的,容易烧保护。
相似回答
如何做综保试验
答:
用继电保护测试仪直接加在电流二次保护侧的零序电流
;如果没有零序电流,就加单相电流,加多少就产生多少零序电流;三相一起加的话,算三相电流的矢量和;看到零序电流了,满足零序保护的启动条件,就会动作出口了。记着零序...
关于
零序
电流
保护
答:
可以提供以下方法试着解决:1,
把电焊机的接地直接接在风机的外壳上,也就是电焊机的接地点与焊点尽量短。2,找出保护的零序CT
,直接把两个CT的二次侧短路,这是最直接的办法,保证不会短路。3,在保护装置上对零序保护...
继电
保护试验
的
零序保护
答:
5.故障前电压:设置故障前时间内输出的电压
。6.短路合闸角:设置故障发生时刻电压的角度。7.跳闸延时:设置模拟断路器的跳闸动作时间,测试仪根据开入量的连接,一旦接受到保护的跳闸信号,经过跳闸延时后,方进入跳闸后的电压...
零序保护
的工作原理是什么
答:
1、零序一段 ①躲过下一段线路出口处单相或者两相接地短路时候出现的最大零序电流
。②躲开断路器三相触头不同期合闸时候所出现的最大零序电流。两者比较取最大。2、零序二段 与下一段线路的一段配合,即是躲过下段线路的第...
做零序
过电流 过电压
试验怎么做
答:
给零序加上一定的电流或电压,检查
零序保护
是否正确动作!
零序
电流
保护
是
怎样
动作的?
答:
零序
电流互感器内穿过础根相线和零线。 正常情况下,四根线的向量和为零,零序电流互感器无零序电流。 当人体触电或者其他漏电情况下:四根线的向量和不为零,零序电流互感器有零序电流,一旦达到设定值,则
保护
动作跳闸。 问题五:零序...
电气高压设备(电动机,变压器)的
综保
需要
做试验
,需要做什么项目,各项的...
答:
电动机除外) 时间0秒。电动机的速段
保护
取决于他安什么方式启动,如直接启动,速段保护 一般是额定电流的7倍。过流保护 一般是额定电流的1.5倍 时间0.5秒 过负荷保护 一般是额定电流的1.1倍 时间9秒 ...
继电
保护试验
的整组测试
答:
主要用于测试距离、
零序
等
保护
的整组特性,可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相相间、两相接地和三相短路故障,包括瞬时性、永久性,以及转换性故障,模拟传动开关跳闸、重合等全过程。界面左上边是参数设置,而右上边是...
主变空载高压侧
零序
电流多大
答:
主变
零序
电流
保护试验
方法如下:(1)将主变高压侧单相接地,模拟主变零序差动区外故障。(2)临时降低主变零序差动保护动作定值,和临时降低主变零序过流保护定值。(3)用机组剩磁形成的电流,在保护装置上检查主变零序CT极性...
大家正在搜
什么是零序保护
什么是零序电流保护
零序三段保护
变压器的零序保护
零序过流保护
零序一二三段保护范围
零序保护原理概述
零序电压保护
变压器零序保护范围
相关问题
如何做综保试验
综保保护试验 时间问题求助
400kVA干式变压器,高压柜综合继保过电流保护、速断保护、...
做零序电流保护试验需要满足什么条件?零序才会动作?而不是其它...
继电保护零序电流方向保护实验该怎么做
零序保护的工作原理是什么
怎样用继保仪做线路距离保护实验
两相带独立零序的10kV断路器做A,C相或B,C相或A,B相...