推荐答案 2010-03-13
手报底座K1/K2与声光底座上的S/G相连即可
K1/K2
相当开关,当手报按下时,K1/K2闭合,给声光24V电压即可启动
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WeWOtetXB.html
其他回答
第1个回答 2020-02-05
可以私聊我~
相似回答
海湾
消防
声光报警器怎样启动
和停止
答:
控制盘上有“启动”按钮,按下之后,会让你输入启动设备的二次码,你就输入你想启动声光的二次码
,再在后面加上13就可以了。13是声光的设备类型码。
海湾
5000
如何声光启动
答:
如果想让声光报警器全响,
在主机操作区靠上位置有声光报警启动/消音的按键,按下就全响或全静音
;如果要单个调试请参考楼上诸位意见,海湾的设备操作界面还是不错的。也就是说当天色变暗到一定程度,光敏二极管感应后会在电子线路板上产生一个脉冲电流,使光敏二极管一路电路处在关闭状态,这时在楼梯口...
怎样启动
消防
声光报警器
答:
标准声光报警器是连接在控制模块上的,控制控制模块上的继电器闭合可以启动声光报警器
。2.从消防报警主机的总线盘上面的声光报警器按钮可以直接启动声光报警器。3.还可以从主机上系统回路内找声光报警器 的点位地址,手动点击打开,还可以从系统自动状态下,2个以上的点位报警实现联动打开声光报警器。火...
手动报警按钮直接启动
消防广播,请问
怎么
接线
答:
这个是手动报警按钮可以在报警线连接的以外的控制线的k端点连接控制作为声光报警器的
电源线的开关和消防广播模块的启动开关的
。
手动
火灾
报警按钮
的
使用
方法?
答:
手动火灾
报警按钮
一般安装在公共场所。当发现火灾事故时,按下
报警器
上的有机玻璃片,3到5秒后,报警按钮可将信号传输给
报警控制
器,从而发出有声光信号,方便人们做出确认火灾位置,做出扑救。一般安装在公共场所。手动火灾报警按钮采用拔插式设计,不仅安装方便,而且采用无极性信号,探测精准,几乎没有误...
公共场所的
手动报警器如何
操作并触发报警信号?
答:
手动报警器
,守护安全的防火卫士 在公共场所,如繁华的商场、酒店走廊或办公楼层,你可能会注意到一盏醒目的红色标识——手动火灾
报警按钮
,它静静地守护着我们的安全。触发警报,快捷准确 一旦发现火源,只需果断地按下按钮上坚固的玻璃面板,它内部的微处理器瞬间启动,将火灾信号迅速传递给
控制器
。控制器...
火灾
声光报警器
、指示灯、
手动按钮如何
连接在一起
答:
手动报警按钮
就相当于一个开关,把它按下时就可触发报警。只需要穿两根线。 火灾
声光报警器
一般要接在主
控制器
的输出端,只需要两根线就可以了。
一只手报和一只消火栓
按钮
能
启动声光警报器
吗
答:
一、消火栓按钮主要安装在消火栓箱上或附近,用于启动消防水泵。当发生火灾时按下消火栓按钮打开消火栓箱使用消防水带灭火。二、手动火灾报警按钮主要安装在走道、人流密集区域,用于向消防控制中心发送火灾信号,当
手动报警按钮
被按下时,消防主机自动联动消防警铃等设备启动。消火栓按钮与手动火灾报警按钮的区别...
当有人按下
报警按钮声光
开始报警
答:
首层 二层及地下室所有楼层
声光报警启动
)消火栓 泵启动跟
手动报警按钮
动作没有联系 消火栓泵启动只有三种方式:消火栓按钮按下启泵 消防控制室多线联动盘启泵 消防泵房泵控制柜就地启泵。就地下室而言,送风口关闭是不正常的,因为排烟口打开,启动排烟风机,若送风口关闭刚烟雾不能有效排出。
大家正在搜
海湾手动报警按钮接线
海湾手动火灾报警按钮接线图
海湾手动报警按钮怎么复位
海湾防爆手动报警按钮
手动报警按钮如何复位
海湾消火栓报警按钮接线图
手动报警按钮钥匙在哪
海湾消火栓报警按钮
海湾的消火栓报警按钮故障
相关问题
海湾消防主机上增加一个声光报警器,请问怎样定义和注册该设备
海湾的声光报警器能不能再报警时所有的声光报警同时响?
海湾9000声光报警器怎么启动多层视频?
怎样判断海湾HB_100B声光报警器是坏的
声光报警器海湾消防编码器怎么给声光报警器编码?
海湾消防声光的模块怎么接?
海湾的声光报警器无缘无故响起,现场无火警,主机自动禁止?
海湾控制盘和别的品牌声光报警器能连接吗