您好,我想请教一下一般电厂所用的ups是不是使用的正弦波逆变器,可以带感性负载的

我们在ups上带了几个400VA的变压器,总是报逆变器故障然后切到旁路了

逆变器的工作原理:
 1.直流电可以通过震荡电路变为交流电
2.得到的交流电再通过线圈升压这时得到的是方形波的交流电
3.对得到的交流电进行整流得到正弦波
AC-DC就比较简单了, 我们知道二极管有单向导电性 ,可以用二极管的这一特性连成一个电桥 ,让一端始终是流入的, 另一端始终是流出的这就得到了电压正弦变化的直流电。 如果需要平滑的直流电还需要进行整流, 简单的方法就是连接一个电容 。
Inverter是一种DC to AC的变压器,它其实与Adapter是一种电压逆变的过程。Adapter是将市电电网的交流电压转变为稳定的12V直流输出,而Inverter是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电,两个部分同样都采用了目前用得比较多的脉宽调制,
PWM技术。其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842, nverter则采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.640V,其内部设有一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压保护回路及短路保护回路等。
逆变器,可以从输出波形,功率,工程结构上分类.
从波形上分:一类是方波逆变器,另一类是正弦波逆变器.
从功率上来划分,可以是大功率与小功率两大类.小于5000W的都可以称为小功率的,大于5000W的称为大功率逆变器.
在逆变器工程上,又可以分为高频与低频两种.
不管是正弦波,方波,大功率,小功率,工频,高频,它们的工作原来基本上都是一样的.也就是用各种手段把一个输入的电压变换成另一种电压的输出.一般来说把直流电变换成交流电的都可称之为逆变器,逆,是相对于开关电源来说的,因为开关电源就是把交流电变为直流电的设备.
1、方波逆变器 方波逆变器输出的交流电压波形是方波。此类逆变器所使用的逆变线路也不完全相同但共同的特点是线路比较简单价格便宜缺点是方波电压中含有大量的高次谐波在带有铁心电感或变压器的负载用电器中将产生附加损耗对电视机等设备会产生干扰。如所带的负载过大方波输出电压中包含的三次谐波成份将使流人负载中的容性电流增大严重时会损坏负载的电源滤波电容。导致设备瘫痪。
2、修正正弦波 修正正弦波输出的交流电压波形为阶梯波。逆变器实现阶梯波输出有多种不同线路输出波形的阶梯数目差别很大。修正正弦波逆变器的优点是
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-10
是的,电厂使用的UPS就是这种,不会因为带几个小变压器就切换到旁路的。要不就是过负荷了,要不就是变压器本身有故障
第2个回答  2019-04-09
电厂中可能个别的控制或电子设备用ups逆变器,但一般也不见得是正弦波的,但个别需求除外,电厂一般都配有可以自动起动的备用发电机。追答

以上是我的回答

第3个回答  2019-04-09
听到你的感受么我的意思就是啊我的意思是现在
第4个回答  2019-04-09
是的,因为那样才能工作