我们这里有个380V变220V的隔离变压器,二次220V单相对地有100V左右是为什么?
按理来说隔离变压器二次不接地的话那么对地是无电压的,为什么我去量二次对地的时候有100V左右啊?那这个隔离变压器还隔离吗?这还安全吗?请指教。
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
还是隔离并是安全的,尽管二次侧没接地,但变压器及其引线对地是有一定的电容量关系的,同时也存在相互感应关系,所以,用电笔测试时,二根线均有近百伏电压显示,若用电压表测量就不足10V的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WeOvWejeB.html
相似回答
380v 变 220v的
问题
答:
因为你说的“地”是不可靠的
,接地电阻很大,动力变压器那边的接地电阻也很大,都在4欧姆以上,大电流通过时电压会降下来。电压降下来全产生两个后果:1、
电压达不到220V,功率越大电压越低
,严重时可能会只有100V;2、零线对地电压会升高,可能达到一个危险的值,会危及人身安全。还有,相对地使用会...
隔离变压器
也能当做变压器变压?
答:
隔离变压器就是普通变压器,结构原理也完全相同,只是使用目的不是改变电压用,而是隔离带电火线用
,所以此变压器的初级圈数和次级圈数相等,初、次级电压也就相同。因为此器件完全和变压器相同,虽然没有变换电压,也按照其工作原理取名叫变压器了,就是变压两个字容易给人造成误解,怎么没有变压也叫变压器...
220V
电经控制
变压器
后,火,零线都带点的问题
答:
如果负载回路断开,L或N对地电位是测不出的,没有参考点。
但负载边接后,由于电容电流的作用,形成了对L对地位100V左右,N对地为100V左右
,这说明你线路对地绝缘是好的,用万用表控制变压器输出端是通的,变压器输出端当然是通的,不通了就没有电压输出了。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原...
隔离变压器
题
答:
隔离变压器
的次级不与大地相连.与大地之间没有电位差.当人接触输出端的任一根线时不会触电.使用比较安全.是否用隔离变压器.这要看你的电器
是什么
电器了.我们日常用的各种电器一般不用隔离变压器.用了反而多费电.因为
还有变压器
本身的损耗.如是搞维修或是低压灯泡就用隔离变压器.如12V的.搞维修的一般是...
220v变100v隔离变压器
输出是交流还是直流?
答:
直流。
220V变100V的变压器,
变压器输出端经过全桥整流、电容滤波、100V的稳压二极管(可多个串联)稳压,即可输出100V的直流电压,
隔离变压器是
指输入绕组与输出绕组带电气
隔离的变压器,隔离变压器
通常出于安全原因,用于将交流电(AC)电源的电能传输到某些设备或装置,同时将被供电设备与电源隔离。
请问
隔离变压器变压器的二次
侧N线需不需要接地?
答:
所谓
隔离变压器,
都是用在特殊场合特殊设备上,变压器一次侧和二次侧都不能接地,让二次和电网有完全
的隔离
,隔离电网谐波干扰电压波动对设备的影响,保护了工作人员的人生安全。因为中性点没有接地,即使运行维修人员误触带电体,没有与大地形成电流回路,对人体的伤害较小,避免了触电伤害危险。
隔离变压器
输出
100v
与110v短接会有事吗?
答:
输出110V就接110V即可。不可短接110V和
100V
端子,否则在这之间的匝数被短接,绕组内部会有短路电流产生,时间长了绕组会发热引起绝缘老化甚至匝间绝缘损坏。
变压器
SG
是什么
意思
答:
SG
变压器,
主要是针对进口设备电压不同于中国电网电压而设计的。设计电压等级为1000V级以下,对中国大陆电网
380V变
换成不同电压对设备供电,主要产品电压等级为:输入:380V、400V、420V、440V,输出:440V、
220V
、200V、127V、110V、
100V
、36V、24V等。
220V
转110V
隔离变压器
的问题!
答:
串电阻也可,阻值5欧,功率要大些,电阻上损耗功率20瓦,所以发热很大,电阻的功率应选50瓦以上。
大家正在搜
220v变220v单相隔离变压器
220v变220v变压器有什么用
两相380v隔离变压器变220v
隔离变压器与控制变压器的区别
隔离变压器380变220
隔离变压器与普通变压器的区别
1000V变380V变压器
380V变380V变压器
隔离变压器与普通变压器如何看
相关问题
三相电有两相对地220V一相对地100V左右为什么 ,每相对...
我有一个220v转220v的隔离变压器,问题如下
关于380V变220V变压器接地的问题
为什么隔离变压器输出端零线对地有电压
单相380/220隔离变压器二次侧对地电压为什么会有160v...
380V/220V,这是一个隔离变压器吗?二次侧两根不都是火...
隔离变压器输出220v单项对地电压应该多少是正常的?
380V变220V的隔离变压器,想改为220V变220V隔离...