三相异步电动机改发电机步骤

转速2840-2880转/分 电流7A 电压380V 周率50周/S 功率3000W 绝缘等级E 还有励磁电容的接法图 电源的输出和输入接法
并接380-400V以内的无极电容器就可以了吗 那补偿无功率怎办

三相异步电动机转子被原动力拖动达到同步转速时,输出端并接合适电容量作为激磁就有电能输出,随着用电负载的增减,电容量也要随着增减以稳定电压在额定值附近。
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/d03fbab595adda508bd4b2c8.html
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
一、改动前好准备工作
首先要正确选择电动机的容量大小,以满足用户动力、生活用电功率需求。最大用电功率可按用作发电的电动机标称功率0.7倍估算。
改动前要对电动机的三相绕组作简易测试,重点检查电动机相间和对地绝缘强度。绝缘耐压试验,及绕组直流电阻值测试均合格的电动机,方能改为发电机用。
此外电动机机械部分应完好,如转子转动灵活,轴承不松动、碎裂.端盖完整及安装基础稳固。
二、电动机用作发电的接法
改作发电的电动机一般采用星形接法,以及时发现三相负载不平衡,减少因星点位移酿成事故的可能性。下图是将一台10kw异步电动机改作发电机的配电接线简图。
发电部分的主要电路元件
发电用的原动机用柴油机或水轮机等,其功率应大于所带电机功率10~15%,而经传动装置后应能使发电机达到标称转速。CO表示一组主激磁电容器,用开关DKO(380V、60A)来控制线路送电与断电;c2是几个组辅助电容器,它们按星形连接方式,再根据负载的大小变化来进行调整电容量值,用开关DK2(380V、60A)来控制线路送电与断电,RD表示击穿保险器,用来防止原动机飞车,或突然甩掉负荷引起电压升高击穿发电机绝缘;V为电压表(1T1-V-450),A为电流表(1T1-A-30),它们用来监视三相负载电压、电流,如果三相电压、电流能保持平衡,误差小于5%,也可以只用1只电压、电流表。
若原动机的转速不稳定时,要装上1只频率表(1D1-H2-45~55),用来监视频率是否正常。
配电盘用30mm厚的木板做成。木板表面挖孔,包0.5mm厚好镀锌铁皮,以防因接线松动打火造成事故。配电盘上部位置安装仪表.中部安装开关和螺旋式熔断器(RL1-60)。而电容器放置在配电盘的下部。
发电送电应采用较大截面导线,节电效果显著,所增加的投资很快就可以回收。由于线路长期处于轻载运行状态,线路寿命也会大大延长。我国规定“年运行小时”在5000小时/年的线路,其电流密度应选i=0.95A/mm2。
2.用电部分组成的主要电器元件
图中灯L表示电阻性照明负载,M表示电动机电感性负载。C2M是单独补偿电动机的无功电容器。
3.激磁电容器的选用与接法
用电动机改作发电机时,激磁电容器CO和C2正确选择、连接、运用是至关重要的。电容器的标称耐压应大于电动机输出电压5~10%。星形连接的电容器要选耐压250V的;三角形连接的电容器要选耐压400V的。 发电机的激磁电容器必须选无极性交流电容(如油浸电容器),绝不能用任何电解电容。市售油浸电容器有YY型与YL型两种。YL型电容体积小,寿命长。使用时,用三只电容器作为各相的主激磁电容,而用几只小容量的电容器并联,作为辅助电容,逐级增大,进行切换。以适应不同大小的负载需求。