水流开关可否用继电器代替?

家用太阳能上水水泵(280W)有个水流开关,有水流通过时启动。但水压太小时,没有水流通过,无法启动。于是我想用12V继电器,在上水时信号发出时给它连通一下,给水泵一个启动信号。本来以为水流开关就是通和不通两个状态,用万用电表测量发现,没水通过时确实是不通,但有水通过时还有660欧的电阻。网上查,水流开关似乎是由干簧管、双向可控硅(也可能是二极管、电阻组成。不知道这种情况可否用继电器代替?是否需要再增加一个660欧的电阻?同时好奇,为什么水流开关会测出一个660欧左右的电阻,水泵上连接水流开关的借口电压是220V多,这样一算电流只有0.33A,为什么还能达到280W的功率?

水流开关工作原理、水流推动一块小磁铁靠近干簧管(磁控开关),磁控开关接通触发双向可控硅导通电动机启动。水流电子开关不是纯开关有一定电阻的,双向可控硅工作电流是很大的小型双向可控硅工作电流也有1A、2A、3A等,不是计算电流只有0.33A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考