如题所述

首先消防应急灯按控制方式是不同的,一般可分为无控制和就地控制以及集中控制。而且安灯具点亮时间也是不同有常量和火焰或停电时才亮。一般从应急灯具接出来的线,最多的情况下是有4根的,一根是照明线而一根是充电线过检测线另一根是n线,还有一根是pe线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-29

共4根线:一根直接接火线(消防状态及日常充电线),一根通过开关接开关线(正常照明),一根接零,一根接地。

应急灯应急电源(蓄电池)需要一根长明线(火线)不进开关。以保持随时充电。开关一般是另一根火线控制照明电源。

应急照明用的灯具的总称。消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。但在日常的检查中发现,单位在消防应急灯具的选型、安装和使用过程中存在着许多问题。

扩展资料:

国内使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、蓄电池等大量的电子元器件,应急灯在使用、检修、故障时电池均需充放电。 

另一种是集中电源集中控制型,应急灯具内无独立电源,正常照明电源故障时,由集中供电系统供电。在这种形式的应急照明系统中,所有灯具内部复杂的电子电路被省掉了,应急照明灯具与普通的灯具无异,集中供电系统设置在专用的房间内。

参考资料来源:百度百科-应急灯

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-23
应急照明与应急电源连接时,各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。 二线制 该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(LED标志灯就属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。三线制 连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。
第3个回答  2017-02-28
应急灯应急电源(蓄电池)需要一根长明线(火线)不进开关。以保持随时充电。
开关一般是另一根火线控制照明电源。本回答被网友采纳
第4个回答  2021-08-09
有火线和零线怎么按这4根线,断电后灯亮。