酒店喷淋的末端试水阀、末端试水装置,设在客房卫生间吊顶内(预留检修人孔),合规吗?这种做法常见吗?

如题所述

可以的,这个是以前的做法,现在末端试水要求的压力表距地1.8m左右的,所以立管在卫生间设置的,压力表安装在立管上,下面设置阀门距地1.3-1.5m,然后下阴管路至地面0.3-0.5m,以前直接在喷头出的连接后加装阀门和压力表后在卫生间等有排水的部位的吊顶上,并预留检修孔的。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-02-19
末端试水装置是用在消防系统的自动喷淋管网系统末端的一个试验装置,用于对自动喷淋系统水管网内的压力检查和检查喷淋系统水压自动衡压和自动补水是否正常;如果在多层建筑上,那应该是每一层的喷淋管网末端都应该有这个装置,因为每层的喷淋管网都有一个末端。
末端试水装置包括试验阀、试验管和排水管、压力表。本回答被网友采纳
相似回答