99问答网
所有问题
酒店喷淋的末端试水阀、末端试水装置,设在客房卫生间吊顶内(预留检修人孔),合规吗?这种做法常见吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-18
可以的,这个是以前的做法,现在末端试水要求的压力表距地1.8m左右的,所以立管在卫生间设置的,压力表安装在立管上,下面设置阀门距地1.3-1.5m,然后下阴管路至地面0.3-0.5m,以前直接在喷头出的连接后加装阀门和压力表后在卫生间等有排水的部位的吊顶上,并预留检修孔的。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WeBWtttWBzzWWvOzvvt.html
其他回答
第1个回答 2017-02-19
末端试水装置是用在消防系统的自动喷淋管网系统末端的一个试验装置,用于对自动喷淋系统水管网内的压力检查和检查喷淋系统水压自动衡压和自动补水是否正常;如果在多层建筑上,那应该是每一层的喷淋管网末端都应该有这个装置,因为每层的喷淋管网都有一个末端。
末端试水装置包括试验阀、试验管和排水管、压力表。
本回答被网友采纳
相似回答
喷淋末端
排水安装规范
答:
6.5.2
末端试水装置
应由
试水阀
、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。6.5.3 末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜...
预作用
喷淋
系统
的末端试水装置
答:
第三,
排水管安装不合理
。试水装置的排水管不应直接接入排水立管或雨水管,而应该设有间接排水的漏斗和排水管,以便在放水时能直观地反映出水量。通过多年的工作实践,笔者认为,末端试水装置应设置在系统中水力条件最为不利的喷头末端,它应由控制阀、压力表、试水口及排水装置组成(见图-2),试水口的...
酒店末端试水装置在
哪里
答:
每个客房的浴室内。酒店末端试水装置一般安装在每个客房的浴室内
。它可以是一个独立的设备,也可以与淋浴头或水龙头相结合。这个装置用于调节热水和冷水的比例,以确保客人在洗澡或使用水龙头时得到适宜的水温。
消防
喷淋
安装规范
答:
检验方法:观察检查,系统末端试水检测。4.2 一般项目4.2.1 管网、喷头报警阀组和水力警铃、水流指示器、信号阀、自动排气阀、减压孔板和节流装置、压力开关、
末端试水装置
安装应符合设计要求。检验方法:观察和尺量检查。4.2.2 喷头安装应符合下列规定:4.2.2.1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行;喷头的连接短管与...
喷淋末端试水
管能进入卧室
内吗
答:
2.给水管和污水管都有老化等问题需要维修,卧室没有地漏,当需要维修拆开水管时,里面的脏水或者干净水流出来只能人工排走。3.一般设计时自来水和污水管的主管都在厨房和
卫生间,
现在可能会给洗衣房也设,但是卧室肯定是不
设的,
你想从卧室走绕远路,给水管倒还好,但是污水管为了不堵塞,只能放大管径,...
末端试水装置
的技术
答:
末端试水装置
测试的内容,包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否通畅,以及最不利点处的喷头工作压力等。”但笔者在设计和安装过程中也发现了规范上述内容有不妥之处,在这里和大家一起探讨。首先对上述测试内容进行分析,设计规范要求此装置检测水流指示器、报警阀、水力...
末端试水装置
的安装高度?其排水收集喇叭口的安装高度?
答:
根据GB50084—2001(2005年版)自动喷水灭火系统设计规范。1
,末端试水装置,
每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm
的试水阀,末端试水装置
和试水阀应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施。2,末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水...
末端试水装置
与
试水阀
区别
答:
1、末端试水装置:是安装在系统管网或分区管网
的末端,
检验系统启动、报警及联动等功能的装置。自动喷水灭火系统末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分。
末端试水装置在
喷洒系统中起到了监测和检测作用,其重要意义不可忽视,因此喷洒设计和安装人员在这一环节上应该给予重视。2、
试水阀
:管螺纹连接的阀门、...
自动
喷淋
灭火系统中
的末端试水装置
起什么作用
答:
末端试水装置
的作用,是在正常状态下,模拟喷头开启后,测试系统功能能否满足灭火要求。但你后面说的火灾时开启末端试验阀的说法,从未见那个规范有规定,而且与理不符。若是干式系统,喷头破裂后应该开启自动排气阀的电磁阀,便于管道内空气快速排空。
大家正在搜
喷淋末端试水装置安装规范图片
消防喷淋末端试水装置安装规范
喷淋末端试水装置规范
消防喷淋末端试水装置图片
消防喷淋末端试水规范
喷淋末端试水压力表多少正常
喷淋末端试水压力标准
喷淋试水装置图片
消防喷淋末端放水压力表安装
相关问题
消防喷淋的末端试水装置可以做在吊顶上面吗
喷淋图纸末端试水阀和末端试水装置有什么区别?
预作用喷淋系统的末端试水装置
喷淋系统有几个末端试水装置
末端试水阀与末端试水装置的区别是什么?
每层喷淋系统都有末端试水装置吗
消防喷淋系统 每层都要 安装末端试水装置吗?图纸有点奇怪