99问答网
所有问题
消火栓箱开启角度120还是160
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-09
该装置开启角度是160°和120°,这是根据不同的防火规范制定的。
《消火栓箱》要求,箱门的开启角度不得小于160°;《消防给水及消火栓系统技术规范》要求,消火栓箱门的开启不应小于120°。箱门的开启角度不得小于160°,安装验收时,现场情况可能导致不能完全开启,受到阻挡的情况下,至少保证120°即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WeBOWWveXzXt7jW7vvt.html
相似回答
消火栓箱
门
开启角度
是
120还是160
答:
160度
。根据查询楼盘网得知,消火栓门开启角度是160°和120°,这是根据不同的防火规范制定的,具体如下:1、消防栓箱(GB14561-2003)第5.13.3条规定:箱门的开启角度不能小于160°。2、消防给水及消火栓系统技术规范(GB50794-2014)第12.3.10条规定:消火栓的开门不得小于120°。由此得知,消火栓箱...
消火栓箱开启角度120还是160
答:
该装置开启角度是160°和120°
,这是根据不同的防火规范制定的。根据律渐网查询显示,消火栓箱门应设置方便的开启机构,有弹簧锁或把手等,以便在紧急情况下快速打开箱门,消火栓箱门开启角度不应小于160度,这是为了满足使用要求和保证人身安全,当发生火灾时,人们需要快速地打开消火栓箱门取出消防器材进行灭火,箱门开启角度过小,会增加开启难度,延误灭火时间...
消防法规定
消火栓箱
门
开启角度
了吗
答:
规定了箱门开启的角度。规定:箱门
开启角度
不小于
120
°,并无卡阻现象。《中华人民共和国消防法》为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护人身、财产安全,维护公共安全,制定本法。《中华人民共和国消防法》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2008年10月28日...
消火栓箱
门
开启角度
不应小于多少度
答:
消火栓箱
门
开启角度
不应小于
160
度。消火栓箱门开启角度不应小于160度。根据规定,除了对开启角度有限制外,还有一些其它方面的要求。如在开启和关闭箱门的时候必须是轻便、灵活的,不得有一丝卡顿现象。如消火栓要处于安全位置,消火栓的门要关紧,箱体表面需要加装门锁。消火栓的安装要求:1、消火栓和消防...
新规
消防栓箱
门
开启角度是
多少
答:
根据国标《消火栓箱GB14561-2003》第5.13-3中规定:消火栓箱门的
开启角度
不应小于
160
度。箱门开启应轻便灵活,无卡阻现象。开启拉力不得大于50N。在注册消防工程师考试题库中,关于
消火栓箱开启
的角度问题,有很多考生都不知道,消火栓箱的开启角度必须符合《消火栓箱GB14561-2003》的相关规定。消火栓基本...
讨论丨
消火栓箱
门的
开启角度
到底是
120
°
还是160
°
答:
《
消火栓箱
》是对安装前的检查,即消火栓箱门在安装前检查时
开启角度
不得小于
160
°;《消防给水和消火栓系统》是对安装时的规定,侧重于检测验收,即消火栓箱门在安装后的检测验收时开启角度不小于
120
°。学习不是死记硬背,而是在学习过程中活学活用。《消火栓箱》5.13.1 栓箱应设置门锁或箱门关紧...
消防栓
怎么
开
才
是
对的?
答:
而
消火栓
的立管要是在右边的,则是左开门。消防箱门
开启角度
不小于
160
度。160度的开启有什么好处呢?主要是两点,一个因为消防箱有很多是装在疏散走道上的,如果门完全打开,则几乎不影响疏散宽度;二是门开启的角度大,方便使用消防箱。所以消防箱作为产品规范,要求160度的开启是合理的。
大家正在搜
消防箱门开启角度
消火栓门开启角度最新规范
消防箱箱门开启角度不应小于
消火栓箱最新规范2020版
消防箱门开启角度的规范条例
消火栓箱规范GB14561
消防门开启角度规范要求
消火栓暗门的开启角度
消火栓箱门扇开启角度