落地式脚手架验收规范有哪些?

如题所述

一、编制依据1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2012)2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-11)3、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91)4、密目式安全网(GB5725—2009)5、工程设计图纸6、施工组织设计二、工程概况该工程为胜利街棚户区改造1#楼,本工程位于焦作市烈士街与胜利街交叉口的西北角。框剪结构,地下2层,地上32层,总建筑面积:31454.57m2,商业建筑面积:5813.62m2,地上住宅建筑面积:23043.51m2,,地下室建筑面积:2597.44m2,建筑物基底面积:1298.72m2,建筑高度96.4m。建筑工程抗震设防类别为丙类,抗震烈度为7度设防,设计使用年限为五十年。三、脚手架搭设类型1#、2#、3#、5#、6#、7#楼地下室至六层顶板以下采用落地式双排扣件式钢管脚手架,六层顶板以上采用悬挑式外双排脚手架;15#、16#、17#楼双排落地式脚手架。脚手架钢管选用ф48×3.5;外挑工字钢采用I160,长度为3.5米,悬挑出楼面1.2m,间距为1.5m;在建筑物楼层正对脚手架立杆处设置三道预埋,一道设置在离外墙面0.3m处,另二道设置在离外墙面1.5m处。预埋材料采用直径为20mm(HPB235)的圆钢环。同时在工字钢端头斜拉Φ14钢丝绳。立杆的纵距1.5,水平步距1.8m。内立杆距外墙0.30m,外立杆距外墙面为1.2米,连墙件采用2步3跨,竖向间距为3.6m,水平间距按5.1m计算。四、材料选用1、采用外径48mm厚3.5mm的A3钢管,其材料应符合GB10079-3的技术要求。2、扣件采用KT-3J可锻铸铁的扣件,并有材料出厂合格证,扣件使用前必须做好检查验收工作。3、钢管、扣件及其零配件的规格必须统一,材质优良,严禁使用不合格钢管,严禁锈蚀、弯曲、压扁以及有脆裂变形滑丝现象的扣件严禁使用。4、工字钢进场时必须有合格证及材质检验报告。钢管、扣件及其零配件的规格必须统一,材质优良。提前计算所需材料的数量,提前加工好型钢、吊环。5、采用Φ48×3.5钢管和扣件、16号工字钢等构成的悬挑脚手架,立杆、纵向水平杆和横向水平杆是主要受力构件,剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直及水平力作用。其中连墙件承受风荷载,扣件是脚手架的连接件和传力件。6、脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于50cm,且不在同一步间距内。纵向水平杆应采用对接扣件连接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于50cm,同一步两根纵向水平也应错开,并不在同一跨内。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答