G120的数字输入端有哪些

如题所述

G120控制单元CU240BE,P730对应端子19,20,如果接变频器报警设置为52.3, 如果接报闸设置为52.12,以上为西门子供应商提供的19? 20号端子设置方法。
现在G120是通过PROFINET总线通讯的,为了安全需要在DI0的输入端接一个触点,当触点闭合时,变频才能通过总线启动运行,当触点断开时,禁止运行。
只有DI0闭合的情况下,给启动信号才能运行,并且在变频器运行中,如果DI0断开,变频器就会自由。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考