压力变送器与PLC连接一定要用模拟量输出模块吗?

压力变送器与PLC连接一定要用模拟量输出模块吗?能省掉模拟量输出模块吗。或者详细介绍下用PLC与变送器监控压力或者温度的具体步骤。小弟感激不尽。
对是输入模块.顺便在问下使用了温度模拟量输入模块,能不能把原来控制温度的温度控制器给省了.直接在PLC设定所要的温度啊?

压力变送器与PLC连接不使用模拟量输出模块,而应使用模拟量输入模块。
PLC输入分数字量(开关量)输入和模拟信号输入。开关量输入的是触点信号。而压力变送器输出的是4-20mA连续信号(模拟量信号)。模拟量信号只能用模拟量输入模块来进行A-D转换。目前模拟量信号主要有温度输入(有热电阻、热电偶),1-5V及4-20mA标准信号。模拟量输出模块是用于输出模拟量信号的,一般用于线性调节系统用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-11
压力变送器与PLC连接一定要用模拟量输入模块.
注意:是输入模块
使用了温度模拟量输入模块,能不能把原来控制温度的温度控制器给省了.直接在PLC设定所要的温度?
答:可以,你可以使用温控模块.是PID控制的.将温度模拟量接到温控模块上.本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-11-03
通过变送器的话是需要模拟量模块的。但是也有一些传感器是可以通过rs232/485/422通信发送字符串来完成与plc数据交互的。
第3个回答  2010-04-10
压力变送器输出4~20mA,如果PLC有输出4~20mA信号的模块就可以省掉模拟量转换模块了,但最好用单独的24VDC给压力变送器供电,防止PLC供电不足。补充问题回答:可以省掉温度控制器,直接上位机控制,用开关量输出控制。
第4个回答  2010-04-09
模拟量输入必须,输出随意