后浇带构造如何设计施工?

如题所述

下面全有了。 阅之吧。
底板后浇带下部须设基槽,做成后的基槽表面须比底板底面低250mm以上,两边放坡不大于45度,上部宽度各大出后浇带150mm以上。
底板后浇带下部须设防水附加层,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm以上。
工艺流程:
后浇带基槽浇筑底板混凝土清理后浇带浇筑后浇带混凝土养护节点图:构造做法:
1、后浇带基槽
底板下后浇带基槽做法除在混凝土垫层上部增加一层防水附加层外,其余顺序与底板下部做法相同,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm以上。
2、浇筑底板混凝土
浇筑底板混凝土前,须在后浇带处安装具有一定强度的密目钢板网以阻挡底板混凝土流失,浇筑底板混凝土时须保证钢板网处混凝土密实。
3、清理后浇带
清理干净底板与后浇带接合处的浮浆和垃圾并湿润24小时以上;
清理干净后浇带内钢筋上的附着物。
清理干净后浇带基槽内的垃圾和积水。
4、浇筑后浇带混凝土
后浇带混凝土的抗渗和抗压等级不得低于底板混凝土;后浇带混凝土须选用具有补偿收缩作用的微膨胀混凝土。
后浇带混凝土须一次浇筑完成,不得留设施工缝。5、养护
后浇带混凝土浇筑完成后应及时养护,养护时间不少于28d。
质量控制点:
1、防水附加层、防水层施工范围、厚度
2、钢板网设置
3、后浇带两侧底板混凝土清理,后浇带内钢筋清理,后浇带基槽清理
4、后浇带混凝土施工质量5、后浇带混凝土养护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答