制冷剂有多少种类,不同的类别可以交换使用吗?

如题

  一般是不要换用的.
  制冷剂有很多种的,现在常用的有机制冷剂一有下面几类:
  1. 烃类物质
  丙烷(R-290)和异丁烷(R-600a),以及其他氢碳物质,能够在蒸气压缩过程中作为制冷剂使用。在北欧,大约有35%的制冷机使用氢碳物质。它们毒性低且能效高,但容易燃烧。后者严重限制了它们在北美的使用,因受现今安全规范的制约。
  2. 氯氟碳族 (CFC族)
  氯氟碳族(CFC族)有许多物质,但在空调中最常用的是R-11、R12、R-113和R-114. CFC族到20世纪中叶时已经普遍使用。发达国家在1995应蒙特利尔议定书的要求停止了CFC族的生产。在发展中国家它们仍被生产和使用(按时间表将很快淘汰)。它们用于蒸气压缩过程的所有型式的压缩机中。常用CFC族物质都稳定、安全(从制冷剂标准的角度看)、不可燃且能效高。不幸的是,它们破坏臭氧层。
  3 氢氯氟碳族 (HCFC族)
  氢氯氟碳族(HCFC族)几乎和CFC族同时出现。 HCFC-22是世界上使用最广泛的制冷剂。HCFC-123是CFC-11的过渡替代制冷剂。它们用于蒸气压缩过程的所有型式的压缩机中。 HCFC-22能效高,被分类成A1 (低毒不燃). HCFC123能效高,被分类成B1 (高毒不燃).和CFC族一样, 这些制冷剂按蒙特利尔议定书的要求将逐步淘汰。在发达国家已被限量生产且很快将减产。发展中国家也有一个淘汰时间表,但淘汰时限延长。
  4 氢氟碳族(HFC族)
  氢氟碳族(HFC族)是相对较新的制冷剂,因CFC族的淘汰将日益受到关注。HFC族制冷剂无臭氧消耗潜值(ODP=0). HFC-134a是CFC-12和R-500的替代制冷剂. 它们用于蒸气压缩过程的所有型式的压缩机中。

  制冷剂的替换除了热物理性质外,要考虑润滑油的不同,CFC类一般用矿物油,而环保冷媒多有脂类合成油,所以不能直接替换.另外还有要考虑不现的油对密封垫是束有侵蚀作用.

  所以一般不要直接换冷媒种类,除非你确信好下面几点:
  1.制冷剂间物性是否差不多
  2.润滑油是否相同,若不同,新的润滑油对原系统密封材料是否有侵蚀,对原压缩机绕组绝缘有无损害
  3.节流装置是否仍合适
  4.若新制冷剂物性如单位容积制冷量较大时,原有压缩机电机是否能匹配.等等.最好有成功案例参考,否则不要轻易更换!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-10
当前能用作制冷剂的物质有80多种,常用的是氨、氟里昂类、水和少数碳氢化合物等。接下来广州中冷就来说说制冷剂的具体分类:
1、无机化合物制冷剂
这类制冷剂使用得比较早,如氨(NH3)、水(H2O)、空气、二氧化碳(CO2)和二氧化硫(SO2)等。
2、根据冷凝压力
制冷剂可分为三类:高温(低压)制冷剂、中温(中压)制冷剂和低温(高压)制冷剂。
3、按照化学成分
制冷剂可分为五类:无机化合物制冷剂、氟里昂、饱和碳氢化合物制冷剂、不饱和碳氢化合物制冷剂和共沸混合物制冷剂。
4、氟里昂(卤碳化合物制冷剂)
氟里昂是饱和碳氢化合物中全部或部分氢元素(CL)、氟(F)和溴(Br)代替后衍生物的总称。国际规定用“R”作为这类制冷剂的代号,如R22等。
5、饱和碳氢化合物
这类制冷剂中主要有甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和环状有机化合物等。代号与氟里昂一样采用“R”,这类制冷剂易燃易爆,**性很差。如R50、R170、R290等。
6、高温、中温及低温制冷剂
是按制冷剂的标准蒸发温度和常温下冷凝压力来分的。
7、不饱和碳氢化合物制冷剂
这类制冷剂中主要是乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)和它们的卤族元素衍生物,它们的R后的数字多为“1”,如R113、R1150等。
8、共沸混合物制冷剂
这类制冷剂是由两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的共沸混合物,这类制冷剂在一定压力下能保持一定的蒸发温度,其气相或液相始终保持组成比例不变,但它们的热力性质却不同于混合前的物质,利用共沸混合物可以改善制冷剂的特性。如R500、R502等。
CRR中冷温馨提醒:现在造假手段很多令人防不胜防,大家采购千万不要贪图小便宜一定要购买有知名度的大品牌,以避免潜在劣质的制冷剂与压缩机接触进而损坏压缩机......
第2个回答  2010-04-12
根据机组润滑油来定,基本上不能互换使用。
第3个回答  2010-04-12
有很多了 R134a 还有R22 R12 还有很多了 R600a有的是可以统一用的 主要是看机器的油性是矿物油 还是脂类油的
第4个回答  2010-04-12
不能交换使用
相似回答