99问答网
所有问题
高压电机耐压泄露电流应该多大
450KW 10KV的高压电机,星接 泄露电流为150微安。电机可以用么 绝缘为50M欧姆。
举报该问题
推荐答案 2010-08-09
当然可以用、10KV电机绝缘只要高于10MΩ就可以使用。泄露电流只要稳定就没有缺陷。主要看绝缘。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXzzWXzzt.html
其他回答
第1个回答 2010-08-09
GB 14711-2006《中小型旋转电机安全要求》中7.5.1.11规定,按产品标准判定。你看一下产品标准吧。
以我的经验,应该没有问题,可以用。
相似回答
大家正在搜
相关问题
电机耐压试验,泄漏电流设定多少?
高压电机打耐压要打到多少
耐压试验泄漏电流的标准
变压器交流耐压泄漏电流是多大合格?
请问高压电机直流耐压泄漏电流的最大允许值有标准规定吗?
一般6KV 10KV高压电机打耐压 它的泄漏电流应该不超过多...
耐压测试打2500V,多少的漏电流才算合格,是否有对应的国标