变频空调安装时没有抽真空,现如何补救?

如题所述

只能求助于专业人员,抽真空检测与添加制冷剂

没有抽真空可能的后果是:

1、不凝性气体压缩比很小,被压缩后,会使系统冷凝压力和冷凝温度同时升高,制冷量下降。

2、压缩机排气温度升高,耗电量增加,空调的能效比会随之降低。

3、空气中的氧气混入系统会氧化铜管,影响室内机的换热效果。

4、同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,这些碳化物经过膨胀阀阀口或毛细管时容易造成堵塞,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的“脏堵”现象。

扩展资料:

变频空调使用r410a制冷剂,一旦制冷系统管路内混有过多的空气,会导致空调制冷效果变差,严重了会导致空调压缩机烧毁、主电控部件故障等。

而其放掉冷媒后重新抽真空并加冷媒的步骤也是错误的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06

    没有抽真空是不可以的。

    建议电话联系维修人员从新安装即可。

    变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。压缩机是空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态,从而提高能效比(比常规的空调节能20%~30%)。

    它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空调主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现"不停机运转",从而保证环境温度的稳定。

第2个回答  推荐于2017-09-28
看制冷剂,

R22,本无需抽空;
R410A,必须抽空;

如果该抽真空而没有抽真空的,没法补救,只有全套更换;

或者把制冷剂全放光 再重新抽空定量加新的制冷剂,这个对设备要求相当高,非一般售后维修所能操作到位,就好比你买了辆法拉利全拆了后再装起来后性能肯定大打折扣;再者,新加入的制冷剂品质无法保证,而原厂的有问题后果十分严重,质量控制很严的。本回答被提问者采纳