排气道安装,或者排气孔什么的是否会用到线材?

如题所述

排风道也称通风道,排气道。 用于排除厨房炊事活动产生的烟气或卫生间浊气的管道制品。是住宅厨房、卫生间共用排气管道系统的组成部分。是由水泥加耐碱玻璃纤维网或钢丝网及其它增强材料预制成的通风道制品。其种类有:变压式排气道,垂直集中排气道。
垂直集中排气道备注如下:
1,本图集通风道系统是由止逆阀、排气道、出屋面风帽组成。
2,BPS-III型止逆阀为复合式,BPS-III-(Z)型止逆阀为自控调压式。
3,厨房品面设计时应根据住宅层数选用不同型号的排气道。
4,通风道进风口也可以为侧进风口。
5,本图集住宅卫生间通风道尺寸按320ⅹ250、厨房按300ⅹ500设计,工程设计中调整通风道尺寸
或位置时,施工图中应注明详细尺寸,并应注意设施与墙及相互间尺寸关系的调整。
6,卫生间每台排风机(扇)的排气量按80-100m3/h设计;厨房每台吸油烟机的排气量300m3/h,
其风压大一等于180Pa。
7,建筑物高度超过选用表中规定的层数时,通风道断面由厂家另行设计。
8,通风道安装要求:
1)通风道首层安装时,地面必须用1:2水泥砂浆找平;
2)通风道待主体结构完工后,由下向上逐层安装,并作分层承托处理;
3)通风道应按建筑平面定位,位置准确无误后,检查上下两个风道接头处的缝隙,上下排
气道的结合面用聚合物砂浆封严,楼板与通风道缝隙处支吊模用C20细石混凝土分两次浇筑
密实平整,(顶部、内部用防水密封胶嵌实),待安装完通风道后再做楼地面,后浇层和
墙面装饰;
9,燃气热水器排气管禁止接入本系统。
10,该通风道设计及安装要求详见《住宅排气道》 (二)图集02J916-2.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答