99问答网
所有问题
金属软管是否要接地线
金属软管是否要接地线
举报该问题
推荐答案 2016-07-16
金属软管作为电源线的护套使用;
现行标准里面没有相关长度的明确要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXzB7OOB7vtvtXzvjtX.html
相似回答
请教:
金属软管
的
接地
方法?
答:
金属软管用丝扣直接拧到接线盒的丝扣里,不必单独做接地了
。电机外壳有接零和重复接地的。
天燃气热水器
用金属软管
和燃气管道相连可以当
接地线用
吗
答:
一般是不需要的
,但是要看点火器的电源是什么如果是使用干电池的,那么就没有接地线的需要如果是使用插头电源的,那么强烈建议你,为了安全保险还是要接地,而且要注意的是插座本身也需要有地线。
桥架与暗装接线盒通过
金属软管
连接需不
需要
做跨
接地线
?
答:
看情况处理
。桥架和穿线管接地是可以在任意位置连接接地装置的,所以暗装接线盒及后面的系统如果有可靠接地,和桥架之间可以不用跨接地线;暗装接线盒及后面的系统如果没有接地,可以直接跨接桥架与接线盒。(如果软管有接地环也可以分别跨接)
金属
电线套管都
需要
哪些技术
答:
金属软管
路较长或有弯时,为防止在穿线时因阻力过大损坏导线,规定了两个接线盒或拉线盒的距离:无弯时不超过30m;有一个弯时,不超过20m;有两个弯时,不超过15m;有三个弯时,不超过8m。超过上述规定时,应加装拉线盒(接线盒)或放大布线管路的管径。金属软管的金属外壳应有可靠接地,管路与
接地线
不应...
地线是做什么用的?什么时候
需要用地线
?
答:
4 配电、控制、保护
用
的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座;5 交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有
金属软管
过渡的。应保证金属软管段
接地
畅通;6 电缆桥架、支架和井架;7 装有避雷线的电力线路...
火灾自动报警配线
答:
3)若设计修改,暗敷管需延伸至某
用
电点,须用电线管连接,不能使用
金属软管
。4)电线管穿线后严禁在管线上施焊及做电焊
接地
通路,避免损坏导线绝缘层,造成线路短路。 5)线槽的直线段应每隔1.0-1.5m设置吊点或支点及线槽接头处,距接线盒0.2m处,线槽走向变转角应加吊点。6)配电柜、控制屏的...
金属软管
连接未安装跨接
答:
安装如下:接线盒上应该有一个螺丝,专门是压接接地线的! 钢管与
金属软管
之间采用专用的接地卡箍两头固定,中建
用接地线
连接;软管与灯盒之间的接地在软管侧做法想同,也是用卡箍固定接地线,在盒子侧用螺丝压接接地线的另一头即可。
上海电气施工验收标准介绍 上海电气施工验收
答:
1.9 吊平顶内的电气配管,应按明配管的要求,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到灯位的,其长度不应超过1m。软管两端应用专用接头与接线盒、灯具连接牢固。
金属软管
本身应做
接地
保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现 *** 。(2)...
电气施工中
金属软管
的安装条件及长度要求?
答:
1、在选用
金属软管
时,为便于安装尽可能选用一端为松套法兰的金属软管。2、施工现场进行电焊作业时应保护金属软管表面,防止焊渣和引弧烧伤金属软管。3、严禁金属软管扭曲安装。4、不应沿金属软管根部弯曲,不应有死弯。5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性,介质中氯离子含量应≤25PPM。6、严禁...
大家正在搜
接地线怎样才算接地
金属软管使用要求
金属软管接头
为什么要接地线
接地线的要求
接地线怎么接
接地线是什么意思
插座接地线怎么接
金属软管
相关问题
kbg管是否要跨接地线?
不锈钢保护软管需要跨接地线吗刀
进户金属套管是否都要接地
请教各位不锈钢保护软管是否跨接地线?
金属软管全要做跨接接地,这个用什么材料,怎么接??
电气施工中金属软管的安装条件及长度要求?
建筑电气施工中金属软管是否可以做电线电缆的接续管
请教:金属软管的接地方法?