怎样写 棋牌室空调改造方案

如题所述

  设计方案
  一、 建筑概况:
  该项目为***************中央空调工程,工程总建筑面积约为2000平米,空调使用面积约计1600平米。根据以上各部分的使用特点并参照国家暖通设计规范,进行舒适性空调设计。
  二、 设计参数:
  1、 设计依据:
  1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-98)
  2.《空气调节设计手册》 (中国建筑工业出版社、第二版)
  3.《采暖空调制冷手册》 (机械工业出版社)
  4.《建筑设计防火规范》 (GBJ16-92)
  5. 甲方提供的图纸和要求。
  2、室外环境温度:
  夏季:室外空调计算干球温度:35oC
  室外空调计算湿球温度:27oC
  室外通风计算干球温度:32oC
  冬季:室外空调计算干球温度:-7oC
  室外采暖计算干球温度:-5oC
  室外通风计算干球温度:0oC
  3、室内空气计算参数
  夏季:干球温度:24oC/27oC
  使用区风速:0.18m/s
  冬季:干球温度:16oC/20oC
  使用区风速:0.22m/s

  4.负荷计算:
  该工程的冷负荷计算采用冷负荷系数法:主要考虑了如下一些影响空调负荷的因素:
  (1) 围护结构的保温效果。
  (2) 房间的功能。
  (3) 室内照明及人员数量。
  (4) 地理位置及气候的影响。
  (5)房间其他用电设备散热。
  该工程先利用冷负荷系数法计算出房间的围护结构所需制冷量,人体以及照明设备的发热所需制冷量。根据房间所需最大冷负荷的峰值和房间同时使用系数,决定各房间空调的制冷容量;另外,还主要考虑了空调在制冷时的各修正系数,分别为:
  室内空气湿球湿度能力修正;
  室外空气干球能力修正;
  风量变化率的影响能力修正;
  管长、流量对制冷能力影响的修正;
  室内机容量能力修正; 最后根据修正后的冷负荷值选择空调内机的容量,确定室内机的型号。
  三、气流组织
  1、气流组织原则
  1)使空调房间内空气的温度、湿度、空气的流速能更好的满足工艺要求和人们的舒适感要求。
  2)经过空调处理后的空气到达室内的每一个区域,不出现死角。
  2、气流组织形式
  根据现场的实际情况,人体散热和照明设备是空调处理的主要对象。由于冷空气的密度比热空气的密度大。经空调处理后的冷空气会很快下降到生活区,而热空气则上升到上方,被回风口吸回空调,处理后再送到生活区。所以本方案采用上送上回式。
  四、 空调方案:
  1.设计思路
  考虑到地区独特的气候条件(夏季空调制冷时间为90天,冬季采暖时间为100天),建筑物的使用及布局情况,其他设备的选用情况,考虑到以上特点,在满足用户使用效果,不影响室外环境的前提下,我方建议采用风冷式冷水机组。该机组无需设置专门的制冷机房,无需专人看管,无冷却水系统,大大降低了初步投资,降低了机组的运行及维修保养费用,有效延长其使用寿命。
  2、方案确定:
  一至四层每层主机选用三菱重工海尔风冷式冷水机组RCU250A、RCU160A各一台,五层主机选用三菱重工海尔风冷式冷水机组RCU160A两台。每台末端分别单独控制,采用侧送风下回风方式,既可合理分配冷量,节约室内空间,又可与装修完美结合,做到舒适美观。
  3、设计说明:
  本设计方案按照如下标准进行,如果用户对某些部分有特殊要求,方案另定。
  (1) 主机选用冷暖型。
  (2) 本设计选用三菱重工海尔风冷式冷水机组和卧式暗藏式风机盘管
  相结合的形式。
  (3) 室外不布置专门的新风系统,用户可通过开启门、窗、自然渗风等
  多种方式进行自然通风。确保室内空气质量。
  (4) 空调设备及末端的布置按照现有的建筑平面图进行设计,在施工
  时可依据用户要求做出相应调整。

  产品特点及参数
  A.特舒适
  1、精确控温0.5℃
  水机精确控温0.5℃舒适生活更有保障
  2、防积雪功能,运行更平稳
  无防积雪功能的机型,下雪天雪花会进入机体内部堵塞循环线路,影响机器工作性能。三菱重工海尔风冷式冷水机组特设防积雪功能,可防止雪花进入机体内部堵塞风循环路线,保证机器性能在雪天运行不受任何影响。
  3、低噪音,更环保
  采用涡旋式压缩机及大口径风扇,减少运转摩擦力,实现超低噪音。
  4、末端自由组合,更多舒适保障
  本机组室内机可依室外机功率高低,风机盘管的不同,室内空间的大小等条件,进行自由选择搭配
  5、不锈钢板式热交换器,换热效率更高
  在水热交换器中,采用了不锈钢加固托盘的托盘方式,该不锈钢多层托盘大大提高了冷媒及水热交换的效率
  B、特方便
  1、人性化出风口设计,满足各种安装空间要求
  出风口可上、下、斜三方向自由设置,最大限度满足各种空间环境的要求。
  2、小型化设计,搬运方便
  全部机重实行小型化设计,体积小,重量轻,搬运、运输方便,节省空间
  3、新型液晶线控器,智能控制
  针对机组提供全面监视和控制功能、可实现功能设定,故障自动检测、参数调节等多种功能、,使用操作轻松方便。
  4、安装方便
  机组可以直接安装于阳台、屋顶或地面等位置,而不需要配备房。

  C、特长寿
  1、耐盐害功能抗蚀能力提高5~10倍
  在高湿度、高盐、高腐蚀环境抗腐蚀能力提高5~10倍
  2、内置水过滤网,提升机组功效
  机内预设水过滤网,防止自动调整阀、喷嘴等容易堵塞的装置被水中的杂质堵塞,保证并提升机组工作效能
  3、进口核心部件,质量更好
  水热交换器采用板式换热器专家—瑞典舒普瑞生产的版式换热器,结构紧凑、换热效率高、难结垢、易清洗
  4、完备的安全保护系统
  具有相序保护、过流保护、高压保护、循环水防冻保护、低电压保护等保护功能,机器自我保护功能多,有效提高机器的使用寿命。

  【设备参数

  (一)
  型 号 RCU250A
  制冷量(KW) 25
  制热量(KW) 28
  系统电功率(KW) 8.8
  压缩机 全封闭高效涡旋式压缩机
  自动控制 电子控制
  安全保护 液晶显示自动报警
  外型尺寸 1450*1350*600
  电源 3PH-50Hz-380V
  运行重量 252 Kg
  运转噪音 65dB

  (二)
  项 目 RCU160A
  制冷量(KW) 16
  制热量(KW) 18
  系统电功率(KW) 5.2
  压缩机 全封闭高效涡旋式压缩机
  自动控制 电子控制
  安全保护 液晶显示自动报警
  外型尺寸 1450*600*690
  电源 3PH-50Hz-380V
  运行重量 180Kg
  运转噪音 61dB

  〖1〗负荷性能参数
  外界条件 机组能力
  冷房 暖房
  最佳状态 16000W 18000W
  室外夏季37DB0C,26WB0C 16000W ——
  室外冬季7 DB0C,6 WB0C —— 18000W
  其他工况参见机组性能曲线(MHAQ-RCU-04,P7)
  〖2〗水阻
  冷冻水水阻为32Kpa
  冷却水水阻为32Kpa
  见水热交换器与水压损失(MHAQ-RCU-04,P8)
  〖3〗可运转最低负荷
  压力开关阀值为2.2MPa闭,2.8MPa开
  (MHAQ-RCU-04,P5)

  〖4.1〗主要设备材质
  材质 型号 厂家
  铜管 9.52X0.35(薄壁) 日本三菱
  亲水铝箔 0.115t 日本三菱、住友
  外机钢板 SPGAD 日本NKK
  内机钢板 ST02Z、ST06Z 上海宝钢
  塑料 PP料、 日本三菱材料
  塑料 ABS料 中新华美(合资企业)
  〖4.2〗加工工艺
  底版安装—压缩机安装—热交换器安装—配管安装—焊接—电控盒安装—氦检漏—抽真空—冷媒充注—前、侧面板安装—电气性能检测—试运转—二次检漏—维修板安装—包装
  〖4.3〗结构及相关技术参数
  详见资料MHAQ-RCU-04,P6—P7
  〖4.4〗生产标准
  JISB8613-1994
  〖5〗主要部件生产厂家
  零部件名称 规格 备注
  压缩机 美国谷轮 高效涡旋式压机
  四通阀 日本RANCO
  室内外风扇电机 YDK 大连富士(日资企业)宁波联合(上市公司)
  交流接触器 3、5匹用10匹用 ABB、西门子日本富士、西门子
  变压器 天津武藏野(日资企业)
  电子元器件 全部 日本松下电子、松下电工、日立、韩国NEC
  〖6〗电机冷却方式
  强制风冷、油冷
  〖7〗控制系统原理图
  详见MHAQ-RCU-04,P12-13;P15-16

  〖8.1〗压缩机
  美国谷轮压缩机ZR72KC-TFD型,5.27KW
  〖8.2〗蒸发器与冷凝器结构特点
  铜管开缝翅片式——热效率高
  〖9〗膨胀阀结构特点
  毛细管把热力元件连接到温包,并有底座和弹簧的阀体;在调节时,膜片的温包压力与蒸发压力弹簧动平衡。
  〖10〗热冷比为1.25
  〖11〗噪音——65dB(A)
  〖12〗减振措施——压缩机防振弹簧、防振橡胶
  〖13〗降噪措施——外板玻璃棉内贴
  〖14〗包装重——252kg
  〖15〗冷媒形式——R22,5.2kg

  空调设备报价
  序号 项目 型号 数量 单位 单价(元) 总价(元) 产地 备注
  1 主机 RCU160A 6 套 16500 99000 青岛 三菱重工海尔
  RCU250A 4 套 35175 140700 青岛 三菱重工海尔
  2 风机盘管 TCR-600 43 台 807 34701 南京 天加
  TCR-500 19 台 734 13946 南京 天加
  TCR-300 6 台 667 4002 南京 天加
  3 PP-R给水管 DN25 DN32 DN40 DN50 16500 江苏 国标
  4 保温材料 PEF 1 批 5300 江苏 国标
  5 闸阀 DN40 60 个 36 2160 天津 国标
  DN25 136 个 25 3400 天津 国标
  6 过滤器 DN32 20 个 66 1320 浙江 国标
  7 压力表 -- 20 个 15 300 河北 国标
  8 自动排气阀 -- 40 个 25 1000 浙江 国标
  9 不锈钢软接 DN32 20 个 46 920 浙江 国标
  DN25 136 个 35 4760 浙江 国标
  10 温控开关 -- 68 个 65 4420 北京 国标
  11 出/回风口 -- 136 个 90 12240 焦作 国标
  12 循环水泵 -- 10 个 1200 12000 上海 国标
  13 电辅助加热 -- 10 台 1100 11000 威海 远大
  14 膨胀罐 -- 10 套 460 4600 意大利 ELBI
  电线 -- 1 批 6200
  15 其它附材 -- 3600 国标
  16 人工安装费 -- 13600 海尔
  17 工程总价 395669
  注:1、运行成本预算:
  RCU250A单台制冷耗电量为:8.3度/小时,
  RCU160A单台制冷耗电量为:4.8度/小时。
  每天满负荷运转制冷耗电费用为:
  (8.3*4+4.8*6)度/小时*8小时/天*0.5元/度=248元/天
  每年(五个月)满负荷运转制冷耗电费用为:
  (8.3*4+4.8*6)度/小时*8小时/天*0.5元/度*30天/月*5月/年=37200元/年
  *单独开一层(1-4层),每天满负荷运行费用为:
  (8.3+4.8)度/小时*8小时/天*0.5元/度=52.4元/天
  *单独开第5层,每天满负荷运行费用为:
  (4.8*2)度/小时*8小时/天*0.5元/度=38.4元/天
  2、主机电源线由甲方提供,并提供主机开通所需380V电源。
  质量保证措施
  1、 ISO9001国际质量体系认证
  三菱重工海尔空调一次性通过ISO9001国际认证复审,得到了国际DNV专家的一致好评,其设计、生产制造和安装服务中均严格按照零缺陷的标准进行,生产线上全部采用国际先进设备和严格的质量管理制度,以确保出厂产品的100%合格。
  2、 先进的质量管理意识和生产设备
  三菱重工海尔投入巨资从国外采购先进的生产设备,自动焊接设备减少了人为操作的不可靠性;先进的氦检漏设备彻底杜绝了焊漏、虚焊现象;电气安全检测保证手段更加完善;同时生产线上的技术人员和质量管理人员在日本三菱重工工厂接受过专业培训,具有良好的质量管理意识和经验,在实际生产中提供了可靠的质量管理制度和标准
  3、 零部件和严格的检验测试标准的选用
  三菱重工海尔风冷式冷水机组空调产品中,主要零部件如压缩机、内外机的电控部分、电磁阀、四通阀等均为原装进口部件;整个产品的生产和检测均严格按照GB-T7725和JIS8616标准执行,所有设计、生产的空调,均在国家级实验室中进行了严格检验测试,确保其实际性能达到设计要求,产品质量真正作到了零缺陷,向用户提供100%质量合格的优秀产品。
  4、 国际星级服务体系
  海尔空调服务网络一次性通过了ISO9002质量认证,为产品的售后服务保证提供了坚实的基础,三菱重工海尔风冷式冷水机组空调本身具有先进的故障自检功能,维护检修非常方便迅速,控制器和室外机的主板上均有相应的故障代码显示部分,对应故障手册,故障原因一目了然,同时我公司对于用户的维护要求,服务人员45分钟到现场进行处理,同时借助我公司备件库,三菱重工海尔风冷式冷水机组空调售后备件储备充分,给用户的长期正常使用提供了可靠的保障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答