问题是:1、0.2-0.3的预紧力后,夹片锁不锁在上面?也就是在张拉前、预紧后锚索锁了没有?
2、如果有一根锚索属于验收锚索,这样操作多不对?首先,加0.2倍设计值预紧,锁住。第二步、0-0.1-0.5-0.75-1.0-1.2-1.33-1.5-1.2-1.0-0.75-0.5-0.1-1.0(锁定)。这样对吗?请各位前辈指教,不胜感激……

楼上回答的部分正确

一、预应力锚索是属于自锁型的锚固件,但是在你施加预紧力后,夹片是否锁住只要看你的张拉设备。如果采用单顶,即一束锚索每根绞线单独张拉的话,夹片是随着每级荷载逐步锁定的,即每次预紧力的加荷夹片都会锁紧;若采用穿心千斤顶的话,夹片是预紧到设计轴向力后,最后回顶,夹片才能锁定的。一般锚索有一个设计轴向力P 和一个锁定值 N,P>N,一般张拉过程中都是先张拉到设计值P,然后放张至锁定值,最终锁定锚具。

二、验收锚杆索的数量是按照 JGJ 120-99 来执行的即“验收试验锚杆的数量应取锚杆总数的5%, 且不少于3根。”验收试验的加荷顺序应为 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 具体可以参照JGJ120-99规范的E.3有明确规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-06
第一个问题:预应力锚具是属于自锁型的锚固件,当你施加预紧力之后(0.2,0.3,甚至是只有0.05),锚具也是处于锁紧状态的。
第二个问题:说实话,没看懂。但是正常的加载顺序应该是这样的:第一步:对整束锚索的预应力筋进行预紧,一般采用0.1--0.15。
第二步:按照0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0的控制应力进行分级加载。如果考虑超张的话还应该在1.0的后面再加载到超张的控制应力,比如1.05。
另外在预紧之后再加载的时候加载低于预紧的张拉力是完全没有意义的,属于无效操作。