差压变送器测量蒸汽流量和液体流量时,为什么要采用不同的开表方法

如题所述

在测量蒸汽流量时,差压变送器的测量管路内,充满了蒸汽冷凝液,开表时,若三阀组的3个阀门都同时处于开启状态,就会造成管路内的冷凝液流失,使蒸汽进入导压管,从而导致仪表不能工作。
在测量一般液体流量时,差压变送器的测量管路内全部充满液体介质,当三阀组的3个阀都处于开启状态时,不存在因液体流失进入测量管路的问题。
综上所述,测量蒸汽流量的差压变送器开表时,三阀组件的3个阀门严禁同时处于开启状态。