低压、高压、稳高压消防给水系统的定义以及应用

如题所述

低压就是由市政供水,用市政压力,一般也就0.2MPa这样,高压分常高压和临时高压,常高压,顾名思义,就是压力一直保证在高的数值。

比如水源是从山上的水池之类下来的,有一定的压力,为什么举山上的水池呢,因为一般情况,市政压力不会太高,不然管网受不了,也浪费。临时高压就是平时有屋顶水箱之类的稳压,火灾时,启动消防水泵。

稳高压,就是有稳压气压罐,考稳压罐来保证压力,火灾也是启动水泵。

临时高压和稳高压有点相近。

高压消防给水系统 :消防给水管网中最不利点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统。 

稳高压消防给水系统 :消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。 

临时高压消防给水系统:消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。 

低压消防给水系统 :流量达到灭火的要求。

扩展资料

消防给水系统设计原则

1.基本原则

必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合理、使用方便。

2.要求

(1)建筑消防设计的范围很广,是一个多专业、多学科的综合性问题,而且建筑规模越大,功能越多,控制项目亦越复杂。因此,在现代化的建筑设施中,消防设计必须尽可能采用机械化、自动化,采用迅速可靠的控制方式,使火灾损失减少到最低限度。

(2)在系统设计时,还应该注意,在同等条件下,要尽可能优先采用国内设备,非必要时,不要轻易引进国外设备,一则是因为国外产品一般价格昂贵,需要外汇,而且日后维修也不方便,还容易受制于人;再则,国内产品也在不断提高,性能指标和技术水平并不比国外产品差,采用国产设备有利于促进民族工业的发展,也可节省大量外汇。这一点是不可忽视的。

(3)系统设计中要遵循的国家现行有关标准规范主要有,《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—98)、《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《人民防空工程防火设计规范》、《工业与民用建筑供电系统设计规范》等等。

(4)系统的设计,必须由国家有关部门承认并批准的设计单位承担。

(5)设计前期工作要做到

①摸清建筑物基本情况,包括建筑物的性质、规格、功能及个别面情况;防火分区的划分,建筑、结构专业的防火措施、结构形式及装饰材料;电梯的配置与管理方式,竖井的布置;各类机房、库房的布置、性质及用途等。

②摸清有关专业的消防设施及要求,包括送、排风及空调系统的设置;防排烟系统的设置,对电气控制和联锁的要求;灭火系统(消火栓、自动喷淋及卤代烷系统)的设置,对电气控制与联锁的要求;防火卷帘门及防火门的设置与对电气控制的要求:供、配电系统、照明与电力电源的控制与防火分区的配合;消防电源的配置等。

③明确设计原则,包括按规范要求确定建筑物防火分类等级及保护方式,制定自动防火系统方案,充分掌握各种消防设备及报警器材的技术性能及要求等。

参考资料:百度百科-消防联动控制系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-17

给水排水系统是为人们的生活、生产、市政和消防提供用水和废水排除设施的总称。

给排水系统是任何建筑都必不可少的重要组成部分。一般建筑物的给排水系统包括生活给水系统、生活排水系统和消防系统,这几个系统都是楼宇自动化系统重要的监控对象。

由于消防水系统与火灾自动报警系统、消防自动灭火系统密切,国家技术规范规定消防给水应由消防系统统一控制管理,因此,消防给水系统由消防联动控制系统进行控制。

生活给水系统主要是对给水系统的状态、参数进行监控与控制,保证系统的运行参数满足建筑的供水要求以及供水系统的安全建筑给排水排水系统图包括:

①管道的空间走向,立管还是水平管;

②立管编号;

③管径;

④管道附件和设备,有阀门、检查口、波纹管、水箱等等;

⑤楼地面线和轴线等辅助线;

⑥高程,包括主设计的管线、附件和设备标高或相对高度,以及楼层标高。

系统图的不同表示方法现阶段,系统图按绘制方法,可分为轴测图和原理图两种。

参考资料:百度百科——给排水系统

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-10-04

高压消防给水系统,消防给水管网中最不利点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统。

稳高压消防给水系统,消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。

低压消防给水系统,消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵的消防给水系统。在灭火时由消防车等方式加压,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。

低压、高压、稳高压消防给水系统的应用前景如下:

低压消防给水系统由于无法满足消防需要,在化工企业中逐步被淘汰。

高压消防给水系统完全满足消防需求,但实施较困难,且不够经济,而稳高压消防给水系统的可靠性和经济性为大家所接受。

稳高压消防给水系统的组成除与临时高压给水系统相同外,还增加了一套稳压装置,该装置一般由稳压泵和气压水罐组成。

稳高压消防给水系统在准工作状态和消防时,消防给水管网内的水压始终能满足消防用水对水压的要求。在准工作状态下由稳压装置保证,管网压力因渗漏而下降,当低于水压设定的下限值时,稳压泵启动工作;当系统管网水压上升至设定上限值时,稳压泵停止工作。

在消防时,水压由消防主泵来保证。消防用水所需的流量在准工作状态由稳压装置供给,一般远小于消防设计流量,大于管网渗漏水量。故稳高压消防给水系统,不论在准工作状态还是消防时,对火灾初期和火灾发展阶段,都能满足相应的消防用水的水压和流量要求,其灭火成功率高于临时高压消防给水系统。   

扩展资料

消防系统的组成形式:

联动的组成形式,一般可分为集中控制、分散控制与集中控制相结合两种形式,其控制方式有联动(自动)控制、非联动(手动)控制和联动与非联动相结合三种方式。

集中控制系统是一种将系统中所有的消防设施都通过消防控制室进行集中控制、显示、统一管理的系统。这种系统适用于总线制、实施数字控制、通讯方式的系统,特别适用于采用计算机控制的楼宇自动化管理系统;对控制点数不多且分散时,多线制也常用。

当控制点数特别多且很分散时,为使控制系统简单,减少控制信号的部位显示和控制线数目,可采用分散与集中相结合的系统,通常是将消防水泵、送风机、防排烟风机、部分防火卷帘门和自动灭火控制装置等,在消防控制室进行集中控制,统一管理;对数量大而分散的控制系统如防排烟风机、防火门释放器等,可采用现场分散控制。

应强调不管那种控制系统,都应将被控制对象执行机构的动作信号送到消防控制室集中显示。高层建筑中容易造成混乱带来严重后果的被控制对象(如电梯、非消防电源等)应由消防控制室集中管理。

参考资料:

百度百科-消防联动控制系统

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2018-03-07
低压就是由市政供水,用市政压力,一般也就0.2MPa这样,
高压分常高压和临时高压,常高压,顾名思义,就是压力一直保证在高的数值。比如水源是从山上的水池之类下来的,有一定的压力,为什么举山上的水池呢,因为一般情况,市政压力不会太高,不然管网受不了,也浪费。临时高压就是平时有屋顶水箱之类的稳压,火灾时,启动消防水泵。
稳高压,就是有稳压气压罐,考稳压罐来保证压力,火灾也是启动水泵。
临时高压和稳高压有点相近
下面是规范解释
高压消防给水系统 fire water supply system of high pressure
消防给水管网中最不利点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统。
稳高压消防给水系统 fire water supply system of stable high pressure
消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
临时高压消防给水系统 fire water supply system of temporary high pressure
消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
低压消防给水系统 fire water supply system of low pressure
消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵的消防给水系统。在灭火时由消防车等方式加压,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。追问

请问是参照的那个规范《建规》还是《石化防火规》?谢谢啦

追答

我参照的规范是民用建筑水灭火系统设计规程-上海水规_DGJ08-94-2007,上海地方规定,建规之类的不会想这么仔细,都是比较基本的东西。或者你可以看看设计手册,或者给排水设计技术措施第266页。

本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2018-03-07
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》:
2.1.4 高压消防给水系统 fire protection water supply system of constant high pressure
能始终保持满足水灭火设施所需的系统工作压力和流量,火灾时无需消防水泵直接加压的系统。
2.1.5 临时高压消防给水系统 fire protection water supply system of temporary high pressure
平时不能满足水灭火设施所需的系统工作压力和流量,火灾时能直接自动启动消防水泵以满足水
灭火设施所需的压力和流量的系统。
2.1.6 低压消防给水系统 fire protection water supply system of low pressure
能满足消防车或手抬泵等取水所需从地面算起不应小于0.10MPa 的压力和流量的系统。