空调系统基础

如题所述

探索洁净室的神秘世界:空调系统基础详解


洁净室,根据ISO标准,是空气悬浮粒子浓度严格受控的特殊环境,中国GMP则强调其对污染物的排除和参数控制。其构造精良,采用玻镁板和岩棉板作为屋面板和墙板,地面铺设多样材质以满足不同需求。空调与净化系统按照工业和生物洁净室的级别划分为万级、十万级等,生产区域的布局和气流组织设计至关重要,直接关系到尘埃粒子、浮游菌和沉降菌等指标,这些都直接影响产品质量和潜在风险。


ISO14644-1定义了严格的悬浮粒子洁净等级,如100级、1万级和10万级,通过高效的空气过滤、精准的气流组织和适宜的换气次数来维持室内空气的纯净。换气次数,尤其是对非单向流洁净室而言,是维持洁净度的关键要素,比如开机恢复时间就有明显差异:10万级需40分钟,1万级则为30分钟。


保持洁净室的稳定,静压差起着至关重要的作用。中国YY/T0033:2000标准规定,不同级别的洁净室间压差需大于5帕,与非洁净区和室外环境的压差至少10帕,以防止污染物侵入。


照明方面,洁净室要求明亮且分区管理,主要操作区域的照度通常达到300Ix。同时,噪音防护标准严谨,静态噪声需控制在65/60分贝,动态噪声不超过85分贝,必要时需配备防护用具。


气流组织策略多种多样,包括乱流扩散、局部顶板送风、散流器侧送,以及单向流如垂直下回、格栅地板流等,甚至有水平单向流和混合流。回风系统中,空调净化机组精细设计,包括混合、初效过滤等功能段,确保空气质量的稳定。


新风进入系统,首先通过过滤器,然后根据混合段和回风段的阀门开度进行调节。机组内还有电加热段,可根据温湿度需求进行加热。加湿方式有干蒸汽、电机式、高压喷雾等多种,确保室内环境舒适。


空调机组通常采用离心风机,其驱动方式、过滤段等级以及冷却塔的设计,都经过精心考虑,以确保效率和效果。安装与鉴定阶段,涉及设备特点、安装条件、配件清单以及漏风检测,以确保系统的完整性。


性能鉴定通过一系列严格的测试,包括单机运行、联动测试和环境预测试,以确保系统在整个环境中的持续性能和风速要求,确保洁净室的严格净化效果。


洁净室的维护和人员净化流程,如更衣、淋浴消毒和空气吹淋,旨在降低洁净度等级,通过缓冲区、风淋室和气闸室等设施,有效防止交叉污染。物料净化同样严谨,通过脱包、传递和传输等环节,确保无污染进入。


压差控制是洁净室的核心,通过调整回风口阻力、余压阀和差压变送器,确保空气流动的清洁。只有当压差达到一定标准,如缝隙渗透速度需超过2.37m/s,才能有效防止污染物的侵入。