防烟防火阀在防排烟系统中如何避免功能浪费?

如题所述

在防排烟系统中,防火阀扮演着重要的角色。它主要安装在通风、空调系统的风管上,通常处于“常开”状态,当环境温度上升至70℃时,内部的熔断器会自动触发关闭机制,以防火灾蔓延。


相比之下,排烟口和排烟阀通常设置在排烟管道或者消防排烟风机的入口,平时保持关闭。火灾发生时,它们会通过联动装置自动开启,以促进烟气的排出,保障人员疏散和火灾控制。


在一些工程项目中,防火阀会安装在通风空调系统与排烟系统共用的风机入口,当管道内的气流温度升至280℃时,通过易熔金属熔断器的温度控制,防火阀会自动关闭,防止火势扩散。


例如,重庆烟草大厦就是一个使用了重复设备的实例。大厦内部设有机械排烟系统,每层楼仅有一个防烟分区,排烟主管上安装了电动常闭防火阀,每层的排烟口和消防排烟风机入口也设有同样功能的电动防火阀。这种设计虽然满足规范,但存在功能冗余,增加了模块和阀门的成本。


为了优化设计,建议采取两种方法:一是取消排烟口的排烟阀和冗余模块,改用单层百叶风口;二是将每层主管的电动常闭防火阀改为常开,能在280℃自动关闭,同时简化为常规监视模块。这样既能满足消防规范,又能有效降低维护成本,确保实际操作的可靠性。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考