推荐答案 2023-04-12
1、将OP320和下载线中的RS232端口连接,另一端的USB端口连接到PC上。
2、在PC上安装OP320专用编程软件(如GXDeveloper或GTDesigner3)并启动。
3、在编程软件中打开OP320的项目文件,并进入下载设置页面。
4、在下载设置页面中选择正确的通讯口和波特率,并确保下载线的接口参数与之匹配。
5、点击下载按钮,进行程序下载和调试操作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXttOtteOBeBWOXtO7O.html
相似回答
信捷文本op320
怎么
下载
数据
答:
1.确认软件没有覆盖安装 2.用的是电脑自带串口还是USB转串。如果是USB转串,建议用台式机自带串口下载试试,或自制电缆2-3,3-2,45短接-5.45短接侧插在文本侧。原因:
信捷文本下载线
需7-7,但是有些USB转串没有转出7脚信号。建议用信捷U转串 ...
信捷文本op320下载
不进程序
答:
1.确认软件没有覆盖安装 2.用的是电脑自带串口还是USB转串。如果是USB转串,建议用台式机自带串口下载试试,或自制电缆2-3,3-2,45短接-5.45短接侧插在文本侧。原因:
信捷文本下载线
需7-7,但是有些USB转串没有转出7脚信号。建议用信捷U转串 ...
信捷OP320
-A
文本
显示器(触摸屏)与51单片机通讯电缆
接法
问题。
答:
触摸屏端4和5不要短接,一般的接法是2-3、3-2、5-5,单片机的5要接地
。触摸屏(touch screen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮...
信捷OP320
的编程电缆用信捷PLC的转接头转接到USB可以用吗?请教下谢谢...
答:
可以的,
OP320
编程电缆是两头都是9针的那个吧,一种是直接接在台式机电脑后面9针串口上就能直接用,一种是通过USB
连接
电脑,但是那个USB转串是需要安装USB转串驱动的,必须安装好之后才可以通讯。
信捷
plc和
文本
的信号线怎么
连接
答:
首先
文本
一定要是 -S 的后缀,比如
OP320
-A-S,跟西门子才可以通讯(485通讯)。 然后供应商给你的线名字叫“西门子黑线”,是一根黑色的通讯线。此答案由龙诚培训提供
欧姆龙plc与
信捷文本op320
怎样制做通讯线
答:
看这个图就是了,你想研究的更加彻底最好
下载
说明书仔细看看
西门子PLC与
信捷文本
怎么
连接
答:
1、确定PLC与
文本
显示正常
连接
。可以在文本显示内做一个开关量按钮,然后观察PLC的输出,如果有响应则可。2、试着将文本显示器里的数值写入其他D区,然后在PLC中读取该D区,检查数据是否到位 3、检查数值类型,4、新建变量监控页。并观察D状态和DD状态。
FX1S通信端口格式为RS-422怎样与
信捷文本OP
-
320
S通信格式RS-232
连接
,请...
答:
要 转换 请看 武汉鸿伟光电 E485C RS232/RS485/RS422无源转换器 E485D RS232/RS485/RS422有源隔离转换器 有
连接
示意图
信捷op320文本
显示屏丢数据
答:
1、检查通讯接口:确保
连接
电缆正确连接且没有松动。使用串口通信,尝试更换通讯线缆或接口设备。2、检查显示设置:确保显示类型、字符大小、按键数量等设置正确。参考设备手册或联系厂商获取正确的设置信息。3、检查存储器和电源:确认存储器没有故障,并检查电源供应是否稳定。有可行的替换选项,可以尝试更换...