真空试验是在机组气密性合格后,将机组处于静止状态,对机组干燥状态下和机组内存在溶液的真空度进行试验。试验方法如下:
(1)机组干燥状态下的真空度判断
开启真空泵将机组内的所有气体抽净,使其基本达到真空状态。以测压24h为例,应满足下式:
ΔP=P2-P1≤26.7Pa(0.2mmHg)
式中:ΔP——压强的变化量;
P2——终了压力;
P1——初始压力。
ΔP越小,气密性越高,如果超过上述数值,则应重新进行检漏。
(2)机组中存有溶液的真空度判断
对于机组中存有溶液但无热力工况状态的真空度判断,可先让机组经过一段时间的稳定过程后记录其初始压力,其后再在环境温度变化不大的情况下,观察其压力的变化情况,只要初始压力值基本不变,则可认为机组真空状态是良好的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考