99问答网
所有问题
双路三相电源自投线路的零线可以短接吗
我们这里可是大型的商场里面都是照明用的。用重复接地可不可以。两路电源的高压部分不是来自同一变电站。
举报该问题
推荐答案 2010-07-30
理论上如果两个供电系统都处于三相平衡状态的话零线都应该是零电位,所以工业双电源供电系统中没有明确的规定自投时一定要断零线,但是民用上基本上都是单相用电设备,两个供电系统的零线不一定就是等电位了,所以民用供电自投装置投切时要连零线一起投切。
既然是商场照明用电那就需要切断零线了,简单的说,是不是需要有两个变压器?每台变压器所带的负荷不一样吧,那么零线上的对地电压也不会一样,安全起见还是不要短接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXtXv7Bze.html
其他回答
第1个回答 2010-07-30
一般双电源互投都有4极的,还是把领先切断比较好,以免发生危险。本回答被提问者采纳
相似回答
交流400V+3p
双电源
切换装置把
零线短接
一起有什么危害?
答:
双电源装置的两路电源取自不同的两端交流母线,不是同一个变压器系统,
两组电源的零线不应该短接在一起
,两段系统变压器中性点如果都是可靠接地的没有危害,若变压器中性点是不接地或者接地不良,一组母线出现单相接地时,另一组母线的某一相或两相电压会升高或降低 ...
三相
电机改220V后,为什么
零线
要搭在
短接
才能启动?
答:
在三相电机中通常使用的起动方式是星形和三角形,如果改装后电机仍然在使用星形起动方式,
需要将零线连接到短接处才能启动
。这是因为当电机使用星形起动方式时,中性线或零线不会穿过电机,因此需要连接到短接处保证电路的闭合。
三相
插座工作
零线
端和保护零线端为什么不允许
短接
答:
保护零线端应该接地
。因为如果出现三相负载不平衡的时候,零线上是会有电流和对地电压的。
三相
电两相
短接
有什么后果?
答:
三相
电的两相火线被连在一起,会发生短路现象。因为三根火线任意两根火线之间的电压是380V,三根火线任意一根火线与
零线
或地线的电压都是220V,当两根火线相接会产生巨大的电流,引起短路,烧坏电路。不仅如此短路还会产生大量的热量,损毁设备,电弧会将许多元件短时间融化。同时,产生的电流还会带来一定的...
三相短接
形成中性线的问题
答:
如果供电
线路
中的三相电
短接
在一起,虽然中性点的电流还是0,但是相线到中性点的连线电流将很大,是短路电流。所以不能短接在一起。那三相各串一个用电设备然后再接在一起,是可以的,这就是负载端的星形接法。但是如果
三相的
负载不一致(三相不平衡),连接点必须和
电源的
中性点连接,也就是说中线不...
三相
五线机器
零线
没过漏保为什么我一开机器会跳闸?零线是
短接
的
答:
说明
零线
参与了工作程序,所以必须经过漏保,不可以直接
短接
。并且二次零线回路不得接地,否则照样跳闸。
在控制回路中
零线
能和相线
短接吗
?
答:
任何情况下
零线
与相线不能
短接
,相线即火线,两线想接即短路,短路,短路。你是新手吧。
电源
两端被导线连接在一起,就称为短路,短路时电源提供的电流将比通路时提供的电流大得多,一般情况下不允许短路,如果短路,严重时会烧坏电源或设备。短路是超级危险的,都说了零线,这肯定是单相电机,单相...
三相
负荷用的漏电断路器上端头工作
零线
与保护PE线
能否短接
答:
可以短接
,很多情况下就已经短接,至少变压器那里是短接的,但具体是否能短接,要看你要短接的那点的前面是否还有漏电保护器
两条380V
线路
,
可以
用一个
零线吗
?开关用漏电保护器,
答:
两个回路的漏电保护器
电源
侧可以共用一个
零线
,但是负荷侧不允许共用一个零线。因为容易引起漏电保护器误动作跳闸。装漏电保护器可以起到漏电保护。但要注意2点。当发生人体单相触电事故时(这种事故在触电事故中几率最高),即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对...
大家正在搜
三相电不接零线可以吗
三相电为什么不用零线
三相四线零线过不过空开
零线有电吗
零线有电流吗
零线接地的后果
零线与地线的区别
零线与地线相通会怎样
零线和地线的区别