25欧的是固定的纯阻性,现在想把功率做到300W左右,根据P=UI=U2(U的平方)/R 折算出U约等于87V,电流约为3.46A,因为不想用变压器,(非标电压的变压器需定做),想改用电容降压,我个人经计算应该采用50UF的电容,现采用决定采用CBB65A的450V/50UF的铝壳电容,不知是否合理?想加一个泄放电阻,应该采用多大?怎么计算?望高手指点
另外:如果要做是150W时,电容和泄放电阻如何选择?
选择泄放电阻的大小需要考虑多个因素,包括电路的要求、电容器的容量和泄放时间等。以下是一些选择泄放电阻大小的一般原则:
1. 电容器的容量:电容器的容量越大,泄放电阻的大小可以选择较小一些,以便更快地将电容器放电。一般来说,电容器容量越大,泄放电阻的大小越小。
2. 泄放时间:根据对电容器的放电时间要求,选择合适的泄放电阻大小。如果需要快速放电,可以选择较小的泄放电阻;如果需要慢速放电,可以选择较大的泄放电阻。
3. 电路的要求:根据电路的性质和要求,选择合适的泄放电阻大小。例如,在某些电路中,需要确保电容器能够稳定地放电,可以选择较大的泄放电阻来实现。
4. 计算和实际测试:可以通过计算或实际测试来确定合适的泄放电阻大小。计算时可以使用电容器的初始电压、泄放时间和所需放电电流来确定泄放电阻大小。
需要注意的是,由于电路和电容器的特性可能存在一定的不确定性,选择泄放电阻大小时应该考虑一定的余量,以确保电容器能够正常放电。同时,还可以根据具体情况进行调整和优化。最好在专业人员的指导下进行选择和设计。
受教了,之后碰到类似问题,是否可以套用此公式?那我用50UF电容可以不?
用这种电路稳定性如何?有寿命吗?或保何提高稳定及寿命?因为一但出问题是比较麻烦的事,还有泄放电阻150K~200K的理由是? 有何标准?网上说在概采用容抗的5倍以上?当初想1M的。
请指教!谢谢!
可以套用此公式,若用50UF电容,电路电流将略有降低,功率低于300W;这种电路稳定性差,随着负载阻值的变化,负载两端电压会过高或过低,其寿命要视电容的耐压而定。
泄放电阻的理由是在断电后的很短时间内电容两端电压应≤60V,这是规定(标准)。