用120MM的最合适。
1.通过250A的电流的情况下,
若为单芯铜线,最小的截面积需要达到80平方,最好在80-100平方之间;
若为多芯铜线,最小截面积需要达到70平方,最好在70-80平方之间;
若为铝芯,电缆、暗敷以及截面积都需要要比80平方大。
2.根据电流选电缆可以用以下公式:
铜芯电缆:s=sqrt((I/10)^3) (I是电流,单位为A;s为铜芯的截面积)
铝芯电缆:s=sqrt((I/6)^3) (I是电流,单位为A;s为铜芯的截面积)
整栋楼的功率140Kw,因为整栋楼的设备不可能同时使用,所以应该按总功率的百份之几来设配电箱?
追答那要根据实际使用情况,大概估算一下,然后留一点裕量