99问答网
所有问题
怎样对氨制冷系统进行试压?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-02-01
制冷系统的压力可分为高压段和低压段两部分:从制冷压缩机到总调节站的节流阀前为高压段,试验压力为1.764MPa。从节流阀到制冷压缩机吸气管为低压段,试验压力为1.176MPa。以6h内压力下降不大于0.0294MPa,以后8h内压力不再下降为合格。
中间冷却塔试验压力为1.176MPa。试验时,应将氨泵、低压球阀及低压球液位指示器隔开,将液位指示器玻璃管两端角阀关闭,待压力稳定后再逐步打开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXtOjB7Ozejvzv7zBOt.html
相似回答
怎样对氨制冷系统进行试压?
答:
中间冷却塔试验压力为1.176MPa
。试验时,应将氨泵、低压球阀及低压球液位指示器隔开,将液位指示器玻璃管两端角阀关闭,待压力稳定后再逐步打开。
氨制冷系统试压
遵守哪些规定?
答:
系统试压一般应采用空气压缩机进行
。如果采用制冷压缩机试压,应遵守以下规定:(1)
使压缩机间歇运转,逐渐升压
,不可一次升得过高。严禁用堵塞安全阀的方法升压。(2)压缩机的排气温度不得超过120℃,吸、排气压力差不得超过1.176MPa(3)
分段试压,并按照先低压段后高压段进行
。
氨制冷
压缩机是
怎样进行
空气负载试机的?
答:
(4)安全阀是否漏气
。(5)排气温度是否过高(一般应为120℃)。(6)曲轴箱温度是否过高(正常情况只比室温高25℃左右)。若经检查以上各项均正常,再继续运转4h,仍无异常,即为合格。提示:一般的负载试机应在更换润滑油及系统充氨后才能进行。试机时,应将氨制冷压缩机逐台进行载荷运转,每台最...
如何对制冷系统进行
强度和严密性试验?求解
答:
制冷系统强度试验,
可利用氨压缩机进行升压检漏,也可采用另置空气压缩机进行试验,但最好采用空气压缩机进行强度试验
。试验时可根据高压和低压系统压力的要求进行.操作时,将空气压缩机贮气罐的出气口与制冷系统的加氨阀连接,打开制冷系统管道上的阀门。关闭与大气相通的设备和管道上的阀门和氨压缩机的吸...
氨制冷系统
在试运转前其准备工作的程序有哪些?
答:
(2)完成
氨
压缩机的单机试运转工作。(3)对制冷系统进行吹扫清污〕(4)分别对高压系统侧和低压系统侧,做系统的强度试验,(5)
对制冷系统进行
严密性试验。(6)对制冷系统做真空试验。(7)向系统灌氨、检漏。待上项全部完成并合格后,即可进行制冷系统的负荷试运转。
怎样对
空调器
制冷系统
检漏
答:
常用的
氨制冷系统
的检漏方法有两种,即肥皂水检漏和充氨检漏。(1)肥皂水检漏 肥皂水检漏为被检,其方法是:对整个系统内充压,当压力上升到规定值后,用肥皂水布于管道各接头、焊点、法兰等处,如有气泡冒出,说明该处渗漏,应作为记号,
进行
修补。此法简单易行,效果良好。(2)充氨检漏 首先对...
螺杆冷水机
制冷系统
保压时间多长?
答:
若试验终了的压力差大于公式计算的压力,说明工业冷水机的制冷系统不严密,应
进行
全面检查,找出漏点加以修补,并重新
试压
,知道合格为止。
氨制冷系统
的试压工作应尽可能用空气压缩机,如条件不允许,也可指定一台制冷压缩机。氟利昂制冷系统多采用氮气(也可采用压缩空气,但必须干燥)。我们此次的冷水机压力...
在
制冷系统
中
如何进行
真空试验?
答:
当
制冷系统
完成
试压
查漏等试验工作,还应进一步检查制冷系统和设备的严密性,并为充制冷料做好准备、而
进行
抽真空试验.在系统抽真空时,还可将系统内残存的水分汽化后排出。真空试验可以采用系统本身的
氨
压缩机和另备真空泵的方法。(1)利用氨压缩机抽真空试验:首先应打开系统上所有的阀,关闭与大气...
冷库完工后
制冷系统
要做哪些工作
答:
先用空气
试压
检漏,一般可涂肥皂水
进行
检漏簇查,发现泄漏处做好记号,待卸压后进行补焊,一般只允许补焊两次,如该处再漏,则必须割去这节管子重焊,直至全部不漏。检查后可在
系统
内放入少量
制冷
剂,然后用空气打压,
氨试
漏用酚酞试纸检漏,氟利昂系统用检漏灯检漏。3、系统排污。由于冷库安装的结果...